千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

关于光纤传输距离的问题???难道没人知道?...

[复制链接]
一步一个脚印 发布于: 2008-11-28 10:55 2423 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>&nbsp; 谁知道50/125和62.5/125多模光缆传输千兆的最远距离分别是多少?50/125传输万兆距离是多少?9/125的单模光缆传输万兆距离是多长,传输千兆的距离是多长~?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ff00ff" size="5">大家可参照13楼专业人员的回答~</font></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p></p>
<p></p>
<p>呵呵 我找了下 貌似是这样的</p>
<p>1 传输速率1Gb/s,850nm <br/>a、普通50μm多模光纤传输距离550m, <br/>b、普通62.5μm多模光纤传输距离275m, <br/>c、新型50μm多模光纤传输距离1100m。 <br/><br/>2 传输速率10Gb/s,850nm, <br/>a、普通50μm多模光纤传输距离250m, <br/>b、普通62.5μm多模光纤传输距离100m, <br/>c、新型50μm多模光纤传输距离550m。 <br/><br/>3.传输速率2.5Gb/s,1550nm, <br/>a、g.652单模光纤传输距离100km, <br/>b、g.655单模光纤传输距离390km(ofs truewave)。 <br/>4 传输速率10Gb/s,1550nm, <br/>a、g.652单模光纤传输距离60km, <br/>b、g.655单模光纤传输距离240km(ofs truewave)。 <br/>5 传输速率在40Gb/s,1550nm, <br/>a、g.652单模光纤传输距离4km, <br/>b、g.655单模光纤传输距离16km(ofs truewave)。 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><br/>&nbsp;</p>
[此贴子已经被作者于2009-5-26 15:10:09编辑过]

回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
cneecchen 发表于 2008-12-2 10:14:00
<p>62.5/125的传输千兆在1000米左右</p><p>50/125万兆的有三种,150米、300米、550米</p><p>9/125的本来就是传输万兆,只要你的光源只够强大,是无限的。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
dnew 发表于 2008-12-2 10:46:00
<p>62.5/125的传输千兆在250米左右,</p><p>50/125的传输千兆在500米左右,</p><p>50/125的传输万兆在300米左右,</p><p>om350的光纤可以传500米左右.</p><p>单模的不能传万兆.</p><p>13482098596,上海新炫网络科技有限公司</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
chicheney 发表于 2008-12-2 16:59:00
单模不能传万兆?我今天算是长见识了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
cneecchen 发表于 2008-12-2 17:14:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>dnew</i>在2008-12-2 10:46:00的发言:</b><br/><p>62.5/125的传输千兆在250米左右,</p><p>50/125的传输千兆在500米左右,</p><p>50/125的传输万兆在300米左右,</p><p>om350的光纤可以传500米左右.</p><p>单模的不能传万兆.</p><p>13482098596,上海新炫网络科技有限公司</p></div><p></p><p>单模不能传万兆?太逗了吧~~~</p><p>上电信的电线杆上去扒拉扒拉,都是单模的。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
菡萏她老公 发表于 2008-12-3 10:17:00
<p>电信的都是单模传千兆,单模光缆不能传万兆!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
一步一个脚印 发表于 2008-12-3 12:38:00
我昏倒了,单模本身就是万兆光缆啊!没有什么传不传万兆之说~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
cneecchen 发表于 2008-12-3 15:26:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>菡萏她老公</i>在2008-12-3 10:17:00的发言:</b><br/><p>电信的都是单模传千兆,单模光缆不能传万兆!</p></div><p>谁说的?</p><p>知道单模和多模的区别么?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zhushanyuan 发表于 2008-12-3 16:27:00
<p>晕!到底是什么答应呀,期待中......!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
中洲安防 发表于 2008-12-3 16:39:00
<p>晕哦!!!</p><p>期待中!!!!!!!!!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
limengln 发表于 2008-12-4 17:10:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
一步一个脚印 发表于 2008-12-6 11:00:00
貌似没一个专业哦?~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
cneecchen 发表于 2008-12-9 16:21:00
<p><strong>1、光纤分类<br/></strong>  光纤按光在其中的传输模式可分为单模和多模。多模光纤的纤芯直径为50或62.5μm,包层外径125μm,表示为50/125μm或62.5/125μm。单模光纤的纤芯直径为8.3μm,包层外径125μm,表示为8.3/125μm。<br/>  光纤的工作波长有短波850nm、长波1310nm和1550nm。光纤损耗一般是随波长增加而减小,850nm的损耗一般为2.5dB/km,1.31μm的损耗一般为0.35dB/km,1.55μm的损耗一般为0.20dB/km,这是光纤的最低损耗,波长1.65μm以上的损耗趋向加大。由于OHˉ(水峰)的吸收作用,900~1300nm和1340nm~1520nm范围内都有损耗高峰,这两个范围未能充分利用。<br/><b>  2、多模光</b>缆<br/>  多模光纤(Multi Mode Fiber) - 芯较粗(50或62.5μm),可传多种模式的光。但其模间色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重。因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公里。如下表,为多模光缆的带宽的比较:<br/>   <img title="点击图片可在新窗口打开" height="91" alt="" src="http://img.weaseek.com/upload/20070831151945601.jpg" width="450" border="0" style="CURSOR: pointer;"/><br/>  提到万兆多模光缆,需要作些说明,光纤系统在传输光信号时,离不开光收发器和光纤。因传统多模光纤只能支持万兆传输几十米,为配合万兆应用而采用的新型光收发器,ISO/IEC 11801制定了新的多模光纤标准等级,即OM3类别,并在2002年9月正式颁布。OM3光纤对LED和激光两种带宽模式都进行了优化,同时需经严格的DMD测试认证。采用新标准的光纤布线系统能够在多模方式下至少支持万兆传输至300米,而在单模方式下能够达到10公里以上(1550nm更可支持40公里传输)。<br/>  德国罗森伯格公司的多模光缆分为多模 (62.5/125μm)和万兆多模 &nbsp;解决方案(激光优化万兆50/125μm)。&nbsp; 万兆多模分150、300、550系列,且相关认证。具体传输指标请看下表:<br/>   <img title="点击图片可在新窗口打开" height="87" alt="" src="http://img.weaseek.com/upload/20070831152005476.jpg" width="450" border="0" style="CURSOR: pointer;"/><br/><b>  3、单模光缆</b><br/>  单模光纤(Single Mode Fiber):中心纤芯很细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但还存在着材料色散和波导色散,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。<br/>  后来发现在1310nm波长处,单模光纤的总色散为零。从光纤的损耗特性来看,1310nm正好是光纤的一个低损耗窗口。这样,1310nm波长区就成了光纤通信的一个很理想的工作窗口,也是现在实用光纤通信系统的主要工作波段。1310nm常规单模光纤的主要参数是由国际电信联盟ITU-T在G652建议中确定的,因此这种光纤又称G652光纤。<br/>  上面提到由于OHˉ(水峰)的吸收作用,900~1300nm和1340nm~1520nm范围内都有损耗高峰,该现象称为水峰。目前美国康普公司提供的TeraSPEEDTM零水峰单模光缆,正解决了此问题,TeraSPEED 系统通过消除了1400nm 水峰的影响因素, 从而为用户提供了更广泛的传输带宽, 用户可以自由使用从1260nm 到1620nm 的所有波段, 因此传输通道从以前的240增加到400,性能比传统单模光纤多50%的可用带宽,为将来升级为100G带宽的CWDM 粗波分复用技术打下了坚实的基础,TeraSPEED 解决方案为园区/城市级理想的主干光纤系统。<br/>  同时,由于G.652.D 是单模光纤的最新的指标,是所有G.652级别中指标最严格的并且完全向下兼容的。如果,仅指明G.652意味着 G.652.A 的性能规范,这一点应特别注意。 光纤超过所有的指标均满足 G.652.A, .B, .C和.D 的性能规范,如下表:<br/>   <img title="点击图片可在新窗口打开" height="121" alt="" src="http://img.weaseek.com/upload/20070831152033789.jpg" width="450" border="0" style="CURSOR: pointer;"/><br/>  而我们对于单模光缆的选型建议如下:<br/>  A.从传输距离的角度,如果希望今后支持万兆传输,而距离较远应考虑采用单模光缆。<br/>  B.从造价的角度,零水峰光缆提供比单模光纤多50%带宽,而造价上又相差不多,事实上德国罗森伯格公司目前已经不提供普通单模光纤,只提供零水峰光纤这样的更高性能的产品给用户。<br/><b>  4、结论:单模还是多模?</b><br/>  综合以上的分析,我们认为,用户应从应用的角度、传输距离的角度、前瞻性的角度、造价的角度,综合以上因素,以最低的价格投资最好的性能!<br/>  附录:应用传输距离参照<br/>   <img title="点击图片可在新窗口打开" height="134" alt="" src="http://img.weaseek.com/upload/20070831152128336.jpg" width="450" border="0" style="CURSOR: pointer;"/><br/></p>
[此贴子已经被作者于2008-12-9 16:24:08编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城