千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求教...

[复制链接]
zhiliandianzi 发布于: 2008-12-3 12:16 389 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

其他牌子的红外探头

能和另外一家的报警主机能兼容吗

要是不能兼容

要什么设备

要模块吗

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
淡蓝的忧郁 发表于 2008-12-3 12:23:00

有线的探测器是可以兼容的,探测器的原理是报警的时候断开或者闭合,报警主机检测到电阻变化后视为报警。现在市场上的主机和探测器一般都是开路报警。

无线的探测器一般只支持同品牌的设备。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xw2007c 发表于 2008-12-3 12:58:00

无线不能兼容。

换一个同品牌红外的钱要比不同品牌+其他设备省钱的多。

其他设备应该要比红外探测器贵。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
QQ451245254 发表于 2008-12-3 14:00:00
485总线防盗报警系统 才需要配置防区扩展模块的!所有防区只需要两芯信号线!传输距离可达1200 米以上!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
专业防盗报警与联动 发表于 2008-12-3 14:29:00
一般来说,有线探头和报警主机不存在兼容问题;无线探头要和报警主机兼容的话,首先频率要一致。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zhushanyuan 发表于 2008-12-4 09:24:00
学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆