千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

球机为何经常要断电重启才能调焦距与远近及方向?...

[复制链接]
hgcexceed 发布于: 2008-3-11 23:47 1650 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

这里有十几台带云台的球机,近一两个月来常出现下列故障:

   每隔几天,就会有一台球机出故障,即在硬盘录像机(大华)的随机软件里,焦距与远近及方向这三者之一或者全部都不能调了,必需到现场把该球机断电重启,然后才能用硬盘录像机(大华)的随机软件调整焦距与远近及方向等,这是什么原因呢?以前用了几个月只是偶尔出现这种故障,但现在是频繁出现了,各位高手有何指教?多谢!

注:用的485线都是屏蔽电缆。

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jikunit 发表于 2008-3-12 09:56:00

。。。

朋友。。这问题我也遇到过

不过我那时候用的是 三星光电的 快球 用的是智敏的矩阵

只要 一断电。。。

球机就不受控制

把快球的电源重新 连接就好了

到现在也没解决是什么问题

你打电话问问厂家吧。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
z.x 发表于 2008-3-13 10:40:00
天时、地利、人合安装是人合,位置、地电是地利,天时是气候。
注意观察一下问题出现是不是与气候有关。上面的问题应该是解码设备死机造成的,原因就不好说了-太多。电源干扰、地电(周围电气干扰)、气候性电气干扰。我做过几个工程一道入冬、初春就有问题,后来发现气候干燥周围的金属体带电。一般是瞬间24~110交、直流!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
HeartStolen 发表于 2008-3-13 11:38:00
同意3楼的说法,稍微注意下外部静电问题就是了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
111 发表于 2008-3-13 11:46:00
如果是云台多的话,加个码分配器就没问题了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hgcexceed 发表于 2008-3-14 21:40:00

to  二楼朋友:你的故障好象跟我一样,不过你说的 一断电,是指把什么设备断电?

to  三楼朋友:你说的气候好象有 些道理,因为最近两个月故障多,不正是冬天与初春吗?

to  四楼朋友:请问如何防外部静电?请赐教具体方法?

to  五楼朋友:你说的码分配器有什么作用?是不是用于一个DVR带多个云台的情况?我这里通常一个DVR只带一个云台,少数情况带两个云台。

多谢各位,请继续发表高见!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
raysenliu 发表于 2008-3-14 23:22:00

我也碰到这种问题,我用的是视频服务器,用一下,用万用表一测视频服务器的485口,会电压4V-10V的样,这时候就不能控制前面的云台了,把视频服务器断一下电就会好了,但是过一段时间又不行了,后来找厂家也没有办法,就加了一个键盘控制,问题倒是解决了,但是成本增加了.

可能是由于外界的干扰造成。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
z.x 发表于 2008-3-15 10:42:00
现在好多干扰只要出现就被归类为线的问题,其实个人感觉都是线缆及线缆相关器材厂家在混淆视听。线路干扰在施工中只要敷上镀锌管一般没有问题,做过一个改 造工程。过去施工单位是天棚上走明线,最远点在300左右未做任何处理,天棚上空调、消防、电气(应该还有380v的)但据甲方反映图像还不错。可见线路 的干扰不是很严重,我在高压线下走线时做过试验万伏的距离地面大约12~15米线上没有问题。倒是解码器经常死机做接地、绝缘后没有问题。外部环境带电不 但要做接地而且还要做绝缘,上面的工程改造后10个月没有问题可是入冬后图形抖动的利害,而且矩阵键盘控制时经常做多余动作。明显是干扰,但是干扰从何 来?经过艰苦的排查发现解码器与金属物体接触后带电,做绝缘大部分好了。其中有一台无论如何也不行,经测量发现摄像机一离开云台就没有问题。判断是云台带 电,可是云台与任何导体都没有接触而且本身没有漏电问题。估计就是气候干燥加上旋转引起的。用电布把摄像机及固定螺丝做绝缘处理故障排除。-------一部分比较专业的厂家在解码器上有看门狗,死机后会从器的。采购时注意一下!
[此贴子已经被作者于2008-3-15 10:43:24编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
z.x 发表于 2008-3-15 10:51:00
    码分配器就是一入多出的RS485转换设备,需要加220V电压的(据此判断此设备会对485信号进行放大增强)一般用在解码器、板(含高速球)多过10~20台的地方,或控制线不是严格按照手拉手方式布防的地方。RS485如果严格按照手拉手方式连接可以支持128台设备但是在施工中是极其难于做到的,所以在解码设备多的情况下建议使用。可以解决控制不灵活、延迟、部分无法控制等问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
ldy19840115 发表于 2008-11-24 10:27:00

不支持静电干扰说,这是厂家的说辞,测一下电压,稍微调高点,慢慢试吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
ysfyy 发表于 2008-11-24 11:15:00
用的什么高速球啊,貌似有摄像机和机芯的兼容性问题哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆