hgcexceed
积分
帖子
主题
这里有十几台带云台的球机,近一两个月来常出现下列故障:
每隔几天,就会有一台球机出故障,即在硬盘录像机(大华)的随机软件里,焦距与远近及方向这三者之一或者全部都不能调了,必需到现场把该球机断电重启,然后才能用硬盘录像机(大华)的随机软件调整焦距与远近及方向等,这是什么原因呢?以前用了几个月只是偶尔出现这种故障,但现在是频繁出现了,各位高手有何指教?多谢!
注:用的485线都是屏蔽电缆。
使用道具 举报
。。。
朋友。。这问题我也遇到过
不过我那时候用的是 三星光电的 快球 用的是智敏的矩阵
只要 一断电。。。
球机就不受控制
把快球的电源重新 连接就好了
到现在也没解决是什么问题
你打电话问问厂家吧。。。
to 二楼朋友:你的故障好象跟我一样,不过你说的 一断电,是指把什么设备断电?
to 三楼朋友:你说的气候好象有 些道理,因为最近两个月故障多,不正是冬天与初春吗?
to 四楼朋友:请问如何防外部静电?请赐教具体方法?
to 五楼朋友:你说的码分配器有什么作用?是不是用于一个DVR带多个云台的情况?我这里通常一个DVR只带一个云台,少数情况带两个云台。
多谢各位,请继续发表高见!
我也碰到这种问题,我用的是视频服务器,用一下,用万用表一测视频服务器的485口,会电压4V-10V的样,这时候就不能控制前面的云台了,把视频服务器断一下电就会好了,但是过一段时间又不行了,后来找厂家也没有办法,就加了一个键盘控制,问题倒是解决了,但是成本增加了.
可能是由于外界的干扰造成。
不支持静电干扰说,这是厂家的说辞,测一下电压,稍微调高点,慢慢试吧。