请教BA控制照明配电箱接线问题!...

[复制链接]
simikky 发布于: 2008-11-13 15:17 2580 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>各位在BA领域的前辈啊,照明配电箱一般都是三相进来一个总3P空开,然后就是每个回路出去的1P空开,BA现在想控制某一个1P的回路,一般不是取手自动状态、开关状态以及起停么?是不是要加交流接触器啊?不然手自动状态与开关状态怎么去啊,要起停可能直接把相线串DO点上还成(估计电流也太大)。谁有照明配电箱里BA控制的图纸啊!跪求了多谢了!我这里 只有一个这个原理图,看半天没什么用!</p>
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
上海蓝程 发表于 2008-11-13 17:35:00
先学习,再做项目
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
simikky 发表于 2008-11-14 10:09:00
<p>这不是在学习么?好像您的回答解决不了问题!您能说一下么?是要加交流接触器么?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
dingruliang 发表于 2008-11-14 10:56:00
DO 点控制继电器然后用继电器的NO或NC点控制接触器的线圈电源,从而控制接触器的NO或NC点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
simikky 发表于 2008-11-14 14:29:00
<p>所以我问要不要加交流接触器啊,我知道动力控制都有交流接触器,可照明箱一般就是漏电开关,没有所胃的交流接触器,那么是不是要求照明设计人员加交流接触器啊,要不加有什么解决办法,我问的就是这个问题!我也知道控制交流接触器,动力我也知道照明控制!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
上海蓝程 发表于 2008-11-16 12:34:00
<p>要加接触器</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
dwg 发表于 2008-11-16 17:19:00
要加交流接触器和继电器才行!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zhbgst 发表于 2008-11-16 20:52:00
BA最基本的作用就是弱电控制强电,空开是肯定不行的,有些模块DO口是直接带继电器的,可是你要考虑本身这个继电器的最大电压,最大电流和所控制回路的电流,一定要注意的是要留够余量,因为你要考虑到灯的瞬间启动电流,特别是现在的节能灯瞬间启动电流更大!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
simikky 发表于 2008-11-17 16:58:00
<p>呵呵,我画了张图,请指点!</p><p>不知道怎么才能弄上去,不好意思了!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
T60 发表于 2008-11-21 20:33:00
四楼说的是对,我们都是这样做的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
乌托邦的幻想 发表于 2008-11-22 10:12:00
<p><strong><font face="Verdana" color="#61b713">zhbgst你就按照他说的做吧,</font></strong></p><p><strong><font face="Verdana" color="#61b713">这是通常的做法啊。</font></strong></p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
liuyi700300 发表于 2008-12-2 10:41:00
<p>你要直接控制也可以,关键是你每个回路的电流有多大,我知道的DDC中有最大能控制6A的.但保险起见,都是用小型控制继电器来启动交流接触器.由于甲方不懂,交给工程商自己做接口的也很多,呵呵</p>
回复 支持 反对