综合布线系统应根据环境条件选用相应的缆线和配线设备,或采取防护措施,应符合下列规定:
1)        当综合布线区域内存在的干扰低于上述规定时,宜采用非屏蔽配线设备进行布线;
2)        当综合布线区域内存在的干扰高于上述规定时,或用户对电磁兼容性有较高要求时,宜采用屏蔽缆线和屏蔽配线设备进行布线,也可采用光缆系统。
3)        当综合布线路由上存在干扰源,且不能满足最小净距要求时,宜采用金属管线进行屏蔽。
4)        综合布线系统采用屏蔽措施时,必须有良好的接地系统,并应符合下列规定:
(1)        保护地线的接地电阻值,单独设置接地体时,不应大于4Ω;采用联合接地体时,不应大于1Ω。
(2)        采用屏蔽布线系统时,所有屏蔽层应保持连续性。
(3)        采用屏蔽布线系统时,屏蔽层配线设备(FD或BD)端必须良好接地,用户(终端设备)端视具体情况宜接地,两端的接地应连接至同一接地体。若接地系统中存在两个不同的接地体时,其接地电位差不应大于1Vr.m.s。
(4)        采用屏蔽布线系统时,每一楼层的配线柜都应采用适当截面的铜导线单独布线至接地体,也可采用竖井内集中用铜排或粗铜线引到接地体,导线或铜导体的截面应符合标准。接地导线应接成树状结构的接地网,避免构成直流环路。
5)        综合布线的电缆采用金属槽道或钢管敷设时,槽道或钢管应保持连续的连接,并在两端应有良好的接地。
这是屏蔽系统的综合性要求,每一环节都有其特定的作用,不可忽视,否则将降低屏蔽效果。
屏蔽系统接地导线截面可按下表选择:
接地导线选择表
名  称        楼层配线设备至大楼总接地体的距离
        ≤30m        ≤100m
信息点的数量(个)        ≤75        >75     ≤450
工作区的面积(m2)        ≤750注        >750    ≤4500
选用绝缘铜导线的截面(mm2)        6~16        16~50
注:按工作区10m2配置1个信息插座计算,如配置2个则面积应为375 m2。以此类推,可核算出相应的面积。实际上,计算导线截面的主要依据是信息点的数量(一个又插座为2个信息点)。
综合布线的接地系统采用竖井内集中用铜排或粗铜线引至接地体时,集中铜排或粗铜线应视作接地体的组成部分,计算其截面要求。
6)        干线电缆的位置应尽可能位于建筑物的中心位置。
7)        当电缆从建筑物外面进入建筑物时,电缆的金属护套或光缆的金属件均应有良好的接地。
8)        当电缆从建筑物外面进入建筑物时,应采用过压、过流保护措施,并符合相关规定。
9)        综合布线系统有源设备的正极或外壳,与配线设备的机架应绝缘,并用单独导线引至接地汇流排,与配线设备、电缆屏蔽层等接地,宜采用联合接地方式。
10)        根据建筑物的防火等级和对材料的耐火要求,综合布线应采取相应的措施。在易燃的区域和大楼竖井内布放电缆或光缆;相邻的设备间或交接间应采用阻燃型配线设备。

关于综合布线防火的要求,首先强调应按照建筑物的防火等级和对村料的耐火要求进行考虑,对于阻燃电缆的推广应用,考虑到工程造价原因没有大面积推广,在易燃区域和大楼坚井内应采用阻燃型,配线设备也应采用阻燃型。在大型公共场所宜采用阻燃、低烟、低毒电缆,这种电缆减少散发有害气体,在出现火警时,有利于疏散人流。
目前有以下几种类型的产品可供销选择:
1)        LSOH低烟无卤型。
2)        LSHF-FR低烟无卤阻燃型。
3)        FEP和PFA氟塑料树脂制成的电缆