千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

长距离红外周界...

[复制链接]
xhssg105 发布于: 2009-1-10 02:12 642 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

一个5500米的红外周界,要求传输和报警稳定,用总线制的,后端软件要英文版的,如果那位朋友有很好的解决方案和我联系

qq:94602816

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
MTS110.COM 发表于 2009-1-10 09:47:00

估计只能去选用BOSCH,或HONEYWELL的等进口产品。

BOSCH的MT估计可作一个参考。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
淡蓝的忧郁 发表于 2009-1-10 10:14:00
5500米,如不考虑使用光端机,可能只有DSC的PC4020可以做了。软件使用丛文的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
狂风vida 发表于 2009-1-10 22:51:00

提供参考,布线方式略,

vista-120总线最长可以扩展到四千多米,ds7400不通过光端机最远可以扩展到六千多米。pc4020也可以走到五千多米

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
MTS110.COM 发表于 2009-1-11 09:01:00
以下是引用狂风vida在2009-1-10 22:51:00的发言:

提供参考,布线方式略,

vista-120总线最长可以扩展到四千多米,ds7400不通过光端机最远可以扩展到六千多米。pc4020也可以走到五千多米

这是生产厂家提供的数据还是自己的想像?   没在哪看到可以达到这么远的距离?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
狂风vida 发表于 2009-1-11 20:30:00
以下是引用MTS110.COM在2009-1-11 9:01:00的发言:

这是生产厂家提供的数据还是自己的想像?   没在哪看到可以达到这么远的距离?

这是实际施工且成功调试的案例大哥,是想象不出来的.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
lageon 发表于 2009-1-11 22:51:00
7400说的是可以传6000多,其实没那么夸张~!信号减弱可厉害了~!想别的办法吧~!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
szaiyuan 发表于 2009-1-13 16:56:00
DS7400可以达到6000多米吗?7400是不能加中继器的吧,不能加中继器,那就总的达到2000多米吧,而且就算不加中继器要达那么远,那你的线径估计不知道要用多粗!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
狂风vida 发表于 2009-1-13 20:18:00
7400按照厂家提供使用7436单条总线长度是1600米,两条就是3200米,在实际施工中使用1.5的线完全可以做到,7400时不能加中继器,但是有总线隔离器,使用两个总线隔离器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆