电梯内摄像机用的电梯专用电缆,绑在电梯随行电缆上的。用了一年半的时间,以前一切正常,最近用户报修,电梯静止时一切正常,开电梯时上下运动是,有时录像机端变灰无图像,有时图像有干扰,有时正常。怀疑是摄像机有问题,摄像机换过后问题依旧。怀疑是环路干扰,将bnc头包好,摄像机悬在轿箱内,问题依旧,电源也换过(轿箱顶上取电)也不......求专家们帮忙分析原因....谢谢.
使用道具 举报
考虑更换干线,不行加抗干扰器
不能从电梯内取电源
我认为是电机引起的干扰,加个抗干扰器应该问题不大
需要的话可联系 029-85278174
一年没问题,现在突然出问题,应该是线路破损造成的。查线吧,要不直接换线。
线路问题,再绝缘也没用
多半是线路问题,我也遇到过跟你一样的问题,而且电缆活动的这一块,没有图像的时候去测下有没有短路嘛
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页