<p>公司接一个不大不小的网络布线,176个点,走的是地板套PVC管暗线。由于地砖的找平不厚,都是采用25的线管,搞的最多的线管里面穿了8根网线。现在工程监理提出两个需要整改,一是线管里面放线太多,有回波损耗;二是线管垂直90度弯曲上墙也会有回波损耗。</p><p>整个网络采用的是康普非屏蔽超五类双线,最远距离没有超过45米。如果用Fluke 4000测试,这个网络能不能达标??</p><p>请问各位有经验的大师,监理提出的这个是不是太苛刻了点?</p><p>另外,哪位有这个fluke 4000测试工具出租?</p><p></p> |
|