情绪不要激动.刚才上网站查了下YD5409,技术说明中写着支持 Pelco-P、Pelco-D、AD、YAAN、行业标准等多协议,波特率可选 那么我建议你拨到Pelco-D,选择拨特率降到2400,地址为1号位。这样就不会产生所谓错位现象。设置球以后你感觉没问题了那就行了,接好485接口,送电,现在来解决后面的问题主机问题。 海康8004HC这个水晶头这边应该是连接网络的,那边有一排接线头,你看下,应该有RS-485接口的,那边应 该还有报警啊等等接口。你一定要把头伸进去,找到哪个RS485的接线插头,应该是个4位的接线头,线你只要接TX+,TX-就可以了,就是数据线的+-。RX+-就不用接了。 物理连接和前端设置你都认为没问题以后,你开始设置硬盘录象机。按照Pelco-D,选择拨特率降到2400即可,然后选择1号地址,应该可以控制了。如果这样不行,只能用另一个办法。用串口读数据,或者问我买个测试仪器来读数据。自己看着办。如果此办法解决记得把钞票给我!哈哈哈哈! |