第5条不明白,
与屋顶避雷装置已连成一体的电气设备的外壳,如再与屋内的接地线相连是更严重的错误。因为屋顶遭到雷击时,雷电流就会从避雷带→屋顶电气设备外壳→屋内电气设备外壳,使屋内电气设备外壳出现高电位,这是极其危险的。因此屋顶电气设备的外壳已与避雷装置连成一体后,不允许再与屋内接地线相连。
问题是现在的建筑屋面避雷系统与接地装置是连接的,这也是规范允许的做法,如果这样的话,设备外壳与接地系统是等电位的,不可能出现高电位。
以下是引用ZZZXXXMMM123在2004-3-24 14:36:00的发言: 不错,鼓励一下
以下是引用萝卜豆豆在2004-5-28 15:58:00的发言: 第5条不明白, 与屋顶避雷装置已连成一体的电气设备的外壳,如再与屋内的接地线相连是更严重的错误。但是出现直击雷的情况下,会有高电流冲击!
这个对强电而言!
如果对弱电而言!
规定弱电接地和强电接地不能使用同一接地体!起码距离为20米,但是现在也是默认了!
原理和第五条类似!
其实防雷并不复杂,只是很多人都无意或有意的忽略了,等出现问题的时候才想起,呵呵,我都碰到不少这种案例了。
楼主的帖子挺好,顶一下~~
好的,这些题目我看一看,有问题和不懂的再请教大家!!!!
以下是引用皮皮鸟在2004-5-31 16:50:00的发言: 如果与避雷装置连成一体的电气设备的电源线,未加防护直接与低压配电装置相连接.当遭到雷击时,雷击引起的高电位就会通过电源线传到其它低压配电装置上。
原来都是强、弱电接地分开的