zhxsdsb
积分
帖子
主题
最近在做一批输电杆塔接地电阻改造的业务。杆塔大部分都在山区或丘陵,经过测试这些杆塔附近的土壤电阻率大概都在1200-1500左右。目前的做法是沿杆塔做两条射线长度为50-60米,深度为0.6米的地方铺设40X4扁钢,隔10米左右打一根50X5、1.2米的角钢。但从后来的结果看,降阻效果并不明显。请教各路高手有没有什么有效经济的方法能够降低电阻。(降阻剂除外)
另外我听说有些地方和我们环境相同,但别人做的射线长度不到我们的一半,但用2.5米的钢管做垂直接地极能在山区降阻做到10欧以下,请问有没有可能,理论依据是什么。谢谢!
使用道具 举报
首先您要了解接地电阻只和地网的面积和土壤电阻率有关,和接地极的材料是没有关系的,也就是说大型地网基本可以不使用垂直地极(没地方做除外).
整改方法一:你可以把地网设计成闭合的,地阻会小不少;方法二:换土,河或湖底烂泥较果最佳,不比降阻剂差,每吨也就是个人工运费吧.
别的地方可能是土壤电阻率较低,或有地下水.
您这1200-1500左右的山区或丘陵按规定可以放宽到30欧以下,只要泄流面积足够就行了.
再做不下来可以打俺手机:13602680215.