求教:分控连接硬盘录像机的系列问题。...

[复制链接]
zhongyininfo 发布于: 2008-8-26 13:12 534 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

项目环境:大华DVR1604HB-U+0404HB-U,连接20路视频,摄像机用SONY480CP、三星4203。单模光纤透过D-LINK1008D连接分控中心(研华工控,双核4600、1G、120G),以前用配置为P4 3.0/512M。分控安装大华监控平台软件。

现在的问题一直没有解决,分控存在3秒左右的延迟,20路画面全部连接打开,半小时左右,不同程度的出现马赛克,而且延迟更加严重(图像跳跃式),请问问题出在哪儿?多谢!

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
seamus 发表于 2008-8-26 14:16:00

TCP/IP方式进行传输 肯定会产生网络延迟

由于数据包发送会经过接收方确认,缓冲区逐渐累积变大,越来越滞后

建议你不要同时看20路

可以设置一个切换策略,每几分钟切换其他几路,等于重新连接一次,这样会好一些

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhongyininfo 发表于 2008-8-26 16:04:00

用户要求同时看所有图像,没有别的办法吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhongchenghua 发表于 2008-8-27 10:48:00

只要是经过网咯传输的东西就会有延时的情况出现,既然你已经有现成的单模光纤网络,建议你用视频光端机来试试,那样的效果应该要好的多,因为他是一个实时的,无压缩的传输过程  ,有需要了解的,可来电联系 :钟成华 13760214263  QQ:306120586 专业光端机生产厂家

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhongyininfo 发表于 2008-8-28 10:34:00

楼上所言的用光端机是前端跟后端吗?我需要解决主控跟分控的问题啊!这两者之间可以用光端机吗?

请回复。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
dlapple 发表于 2008-8-28 10:54:00
用光端机那就不是分控了,应该是属于把20路图像控制信号都传过去了。
回复 支持 反对