千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

干扰图像请各位大侠帮忙解决...

[复制链接]
boys0532 发布于: 2008-8-24 08:29 602 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
干扰图像请各位大侠帮忙解决  俺的 联系方式: 手机 13515323322  qq:530838281

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
爱人十月 发表于 2008-8-24 08:48:00
这个问题我能解决。
[此贴子已经被作者于2008-8-24 15:43:40编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
boys0532 发表于 2008-8-24 08:49:00
线是用-7的传了有500米左右,目前用了好几家的抗干扰器都不能解决,请高手帮我指点一下什么引起的加什么样的抗干扰器可以解决,在次多谢了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jswxliji 发表于 2008-8-24 13:02:00
能说说你布线的具体情况吗,主要是环境的因素,如果是加了抗干扰器都无济于事,那么很可能是电源干扰或者高频干扰,先说说环境的情况吧,比如电源是从哪里送过来的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
boys0532 发表于 2008-8-25 08:21:00
线是用-7的传了有500米左右,共17个点,线路在山上,埋地穿pvc管,净化电源也用了,目前用了好几家的抗干扰器都不能解决,请高手帮我分析分析什么引起的加什么样的抗干扰器可以解决,在次多谢了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xjyong008 发表于 2008-8-25 11:25:00

我的抗干扰器能解决你的这个问题!不管你是电源干扰还是高频干扰!如有意向可以联系我!

010-68865570转263  13269699297

QQ:274777397

MSN:xjyong008@hotmail.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆