[求助]CK236l六防区报警主机。急...

[复制链接]
xianglove2008 发布于: 2008-8-7 20:09 726 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

线都按说明上接的。为什么最后。。。。。

目前的问题是: 我接了四个防区,防区一直都常亮处于触发状态......... 有人经过某防区。该防区就不显示了。应该是反过来呀。。现在我无法布防。。。。

是不是哪接反了啊。正常的话应该是有人经过该防区触发灯才亮的呀。我怎么想都想不出来哪能反了。。。。

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
HUGE 发表于 2008-8-7 21:10:00

电阻是如何接的,如果你是并电阻的话就是常开接法,就会出现你所说的情况

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
fightworld 发表于 2008-8-8 08:01:00

学习了 呵呵

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
skellyty 发表于 2008-8-11 10:57:00
你这个是你在编程时没设好,在1F到26的地址位有个防区电流类型的,你把他反过来了!改一下就没事了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xianglove2008 发表于 2008-8-13 14:58:00

谢谢各位。。。我电阻接成并的了

特别谢谢二楼的兄弟。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
专业防盗报警与联动 发表于 2008-8-17 14:12:00

防区一接反了,肯定无法布,但可以通过编程强制布防,但麻烦。

------------------------------