控制问题,一个监控工程,前端是十几个球云台,单独用矩阵或单独用硬盘录像机控制都没问题,但把控制线接一起用,就会出现控制失灵的问题,谁有解决方法。
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hehe9 发表于 2008-7-21 15:46:00
485是星型还是总线型?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zh1029liang 发表于 2008-7-22 10:05:00

控制乱码了跟你布线结构有关

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
桃园一片 发表于 2008-7-22 11:15:00

这是因为矩阵或DVR有485“常发”功能。给你推荐个产品。RS485数据集散器。既可以用做四合一,也可以用作一分四。而且带光电隔离。

可以留个邮箱给你把资料传过去。
[此贴子已经被作者于2008-7-22 11:16:01编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
今夜无风 发表于 2008-7-22 13:28:00
用485分配器试一下 
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
haiwangxing 发表于 2008-8-2 23:08:00
可以用我们的485共享器可以解决这个问题
在某监控项目工程改造当中,原有的监控只是工作人员通过控制键盘对云台进行监控,云台的图像资料传输到监视器让工作人员监控.其录像资料则存储在磁带中,或者没有存储.随着硬盘录像机的流行,将云台得到的录像资料传输,存储到硬盘录像机中变得可行.

  但是在施工方进行施工时,发现了一个问题:硬盘录像机和控制键盘都通过同一个485总线对云台进行控制,由于硬盘录像机和控制键盘的485数据通讯线出来的电压不同,如果两个485总线并在一起,就产生了电压差的问题,从而导致整个系统都不能使用.

  施工方使用深圳市富永通科技有限公司的485集线器解决了这个问题,由于485集线器可以有效的对各个485端口进行有效的隔离,使得485总线的电压差的问题得到解决.

485总线一分为二


回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
dbkdz 发表于 2008-8-3 12:54:00
天津黄先生,电话:13602063574,在我签名档有详细联系信息。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lifeboy262 发表于 2008-8-3 19:04:00
驱动能力不足造成的,或者是信号反射造成的。给你提一个方法试试,在你距离最远的球机的控制线上并120欧姆的电阻试试。至于驱动能力不足,那么你可能要想办法去解决这个问题。485总线的传输距离理论上是1200米,这个距离是你所有接入距离的总和是这么多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
xiangshang 发表于 2008-8-4 11:04:00
加一台  码混合器 就可以了.而且可以实现控制设备的优先级不同!!!www.lihongcctv.com