请教:电源线与双绞线的距离?...

[复制链接]
zhesheng 发布于: 2003-8-19 16:10 618 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请教大家一个问题:
本人在一讲义里,看到”电源隔离“一节中,规定:
电源电压在3kva以下,线缆要与其相隔50MM。
可是我记得在“建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范”中,规定:
<2kV.A时,综合布线电缆与电力电缆的间距为130MM。
(以上均为无屏蔽措施)
真不明白,我应该以什么为准。
谢谢大家。

回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
千织万缕 发表于 2003-8-19 16:15:00
最小净距(mm)
                                  380V<2KVA            380V2.5~5KVA                380V>5KVA
双绞线缆与电力线缆平行敷设           130               300                                       600
有一方在接地的金属槽道或钢管中            70               150                            300
双方均在接地的金属槽道或钢管中                        80                                        150
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
0209 发表于 2003-8-19 16:32:00
好像我以前贴字的里有
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
esc1969 发表于 2003-8-19 17:03:00
记住我们现在的验收标准是<建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范>
那里如何要求的话,你就如何做
要不验收不通过
你到文件交流中心去下载一个最新的版本
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
7leaf 发表于 2003-8-19 19:10:00
初学者请教各位:超五类线与220V电源线是否能成“十”字型排列(两者之间的距离小于50mm)?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
Andy_33 发表于 2003-8-19 19:19:00
这个应该没问题!!!影响不大!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
新飞游 发表于 2003-8-19 19:59:00
以下是引用7leaf在2003-8-19 19:10:00的发言:
初学者请教各位:超五类线与220V电源线是否能成“十”字型排列(两者之间的距离小于50mm)?


不行!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
7leaf 发表于 2003-8-19 20:07:00
新飞游,Andy_33两位前辈:能否告诉我不行的原因吗?小弟不才,实在是搞不懂!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
mx296 发表于 2003-8-20 03:43:00
GB-T 50312 《综合布线系统验收规范》里有明确规定
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
zhesheng 发表于 2003-8-20 08:50:00
谢谢大家!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
pshir 发表于 2003-8-20 09:08:00
以下是引用7leaf在2003-8-19 19:10:00的发言:
初学者请教各位:超五类线与220V电源线是否能成“十”字型排列(两者之间的距离小于50mm)?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
esc1969 发表于 2003-8-20 11:03:00
建议大家还是先看国家标准
那里已经有了明确的规定
因为验收是以那个为标准的啊