小弟最近遇到个很头痛的问题!

监控机房所有监控画面都有强烈的干扰!机房现在共4台PC监控录相机128个监控画面, 数据服务吕3台,最近机房内所有设备都出现很严重的干扰,所有监控画面都扭曲. UPS也会发现嗡嗡的声音,服务器的显示器也会被干扰到.

有什么设备或方法可以确定干扰源吗!!!

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
桃园一片 发表于 2008-7-23 09:09:00
查查你的中线与零线之间电压是不是很大(零线断了或接触不好)或(中线断了或接触不好)。超过20V低于0.1V应该都有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ducaizi585181 发表于 2008-7-23 11:16:00

电池波干扰,看电压.线路.摄象机整体是否有问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yangqunwei 发表于 2008-7-23 11:28:00

最近才有问题?之前没有的吗?先看看最近新增加了什么设备!实在不行只能把设备隔离开了~~然后查查是不是有些节点松动了,测测楼上所说的电压值!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
bodsecu 发表于 2008-7-23 14:05:00

是新机房吗?做了机房接地系统没有啊?

这种情况可能是机房供电系统漏电,也有可能是附近有大电机设备的电磁干扰造成的。

另外监控系统所有设备都要作好接地,可以并到机房接地系统。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
for265 发表于 2008-7-23 14:08:00

的确比较头疼

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
cpvan 发表于 2008-7-23 16:47:00

最近才有问题?之前没有的吗?先看看最近新增加了什么设备!利用排查法,挨个排查下,估计是你系统哪里出了问题,电压或接地

回复 支持 反对

使用道具 举报