三星NX系列交换机接ISDN外线时不振铃的问题...

[复制链接]
太白雪5188 发布于: 2009-7-4 22:05 574 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
     

原因分析:ISDN是数字业务,必须准确配置,距离通常为18000英尺以内(5公里左右),此外,线路周围不得有任何异常情况的干扰。由于在信号的传输过程中,铃流信号衰减的很多,在接进交换机时,难以驱动振铃,故产生不振铃或有时振铃,有时不振铃现象。

解决办法:1。可以使用ISDN中继器对信号进行放大处理。在模拟系统中,放大用于加强信号强度,但是放大器在加强信号强度的同时也放大了噪音,故可酌情处理。

          2.更改交换机的振铃检测电路,以SKP-820NX为例说明之:

             CO1:更改ZD1,ZD2(1N4751),用1N4749代换之;

             CO2:更换ZD3,ZD4(1N4751),用1N4749代换之;

             。。。。。。。。。。。。。。

             余次类推。

注意几个问题:


1.  1N4751耐压值为30V,1N4749耐压值为24V。

2.  不能将钳位二极管短路,如果那样的话,起不到保护作用,在雷击情况下会造成灾难性后果。