急需监控安装立杆的设计及安装图纸...

[复制链接]
chinamobile 发布于: 2008-6-26 15:06 1539 次浏览 16 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

先谢了,有的话发邮箱 xiang_sd@yeah.net   或者直接贴出来都行。

我们以前都是自己采购70或者80的镀锌铁管,截成4米一个,然后一端焊个16mm×10mm的底板,在底板四角钻上四个眼。 在施工现场预制一个20mm×15mm×50mm(深)混凝土敦,埋入地下,然后将立杆带底板的一端有螺丝背到埋入地下的混凝土敦上。不少工程一直就这么做过来了。总体感觉还可以,唯一的缺憾就是如果是风比较大的天气下,立杆晃动比较厉害,可能和立杆用的铁管口径细重量轻有关系吧。

现在想听听大伙的意见,大家多指教支招啊,谢谢哈!

回复

使用道具 举报

已有16人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
坏绿茶 发表于 2008-6-26 16:08:00
我有图纸,可是不能给你啊,都是做过抗风计算的。楼上你们要是做的短并且是立杆没事啊,要是做的长而且有横直臂,千万不能这么搞,天气不好一定会出事的。而且你的预制件也不符合规格。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhoujuguang 发表于 2008-6-28 10:27:00

二楼的兄弟,你这样也太不够意思,手上有却不拿出来救人,江湖上有你这种朋友,不爽!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
chinamobile 发表于 2008-6-28 13:58:00

楼上你们要是做的短并且是立杆没事啊,要是做的长而且有横直臂,千万不能这么搞,天气不好一定会出事的。而且你的预制件也不符合规格。

二楼的,能不能具体说说你们预制件的制作标准呢。还有就是能不能哪怕是在坛子里放张图出来呢,呵呵。谢哈!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
游魂 发表于 2008-6-28 23:15:00

找做路灯杆的厂家或是做监控台的厂家咨询下啊,一般他门都有做的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wlhfox 发表于 2008-6-29 01:25:00

就是,不给也就罢了,要不就直说多少钱,买还不行吗,不仗义

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
今夜无风 发表于 2008-6-29 13:44:00
也有可能是管壁薄的问题,一般4米的立杆再加上摄像机的话难免风大的时候摇晃,换个管壁厚一点的管子试试,要不就买现成的立杆算了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
laits 发表于 2008-6-29 18:36:00
。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
坏绿茶 发表于 2008-6-30 10:01:00
你当什么都是免费的,管壁薄厚,连接件螺丝、螺母、杆件抗风、基础大小,基础内钢筋配筋都是经过计算的。出证明文件,这些工作都是要花钱的,所以我当然不能给你了。不是你找个东西焊上,如果倒了,出了事,要负全责的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
ljj_tq 发表于 2008-7-1 23:56:00

按照正规做法,必须在当地钻孔采样,化验分析了解地质条件,然后根据需要抗几级风由具有设计资质的单位进行设计,所以二楼的说法我认为是可以接受的。

有些东西是必须花钱才能够得到的,没有那么多免费午餐的。而且楼主的要求也不详细,不同长度的横调臂会导致立杆的不同尺寸,所以还是建议找设计院去设计为佳,该花的钱不能省。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
laodongsd 发表于 2008-7-2 08:27:00
呵呵,晕拉,又长见识啦,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
reder 发表于 2008-7-2 09:33:00

http://tieba.baidu.com/f?kz=184717469

可以去看看这个帖子

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
jg188 发表于 2008-7-3 11:36:00

做的太没水准了

手机:13510957098 QQ:254989000
    网站:www.jg188.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
chinamobile 发表于 2008-7-3 12:08:00
新手上路,第一个帖可能表达有误,我说的立杆是指用在厂区的,高度4米左右的,大家说的可能更多的是12米左右的那种用在平安城市或者道路监控的那种。大伙都说说你们一般4-5米这么高度的立杆,你们一般都怎么做的,包括立杆管壁厚度  谢谢哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
win0715 发表于 2008-7-3 12:32:00

问问深圳艾立克,他们做了不少平安城市,到处都能见到他们的球,立竿他们有很不错的供货商

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
坏绿茶 发表于 2008-7-3 13:40:00

如果你只做一根四米左右的立杆,壁厚大于4mm就行了,镀锌。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
chinamobile 发表于 2008-7-3 19:24:00

如果你只做一根四米左右的立杆,壁厚大于4mm就行了,镀锌。

谢谢!