请问那位大哥在姐知道电梯监控电梯运行时就有闪动斜纹,雪花点,影响相邻视频跳动,如何解决,急求!!!!
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
heml 发表于 2008-6-19 11:09:00
我们有专门对付电梯干扰的设备,有意请联系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
flardy 发表于 2008-6-19 15:19:00

2.      电梯布线方式的抗干扰措施:
①      视频电缆走出电梯井的位置选择:理想的选择应在井的中部,因为这时井内随行视频电缆长度,大约只有井深的一半多一点,最短,自然引入的干扰也最小;但工程上这种出线要求,只能看情况争取,实际工程不一定允许;
②      过去,在不明白原理的情况下,多数出线位置都是和其他随行电缆一起走,从电缆井的顶部或底部走出。这种情况下,考虑到只有一半电缆是随行运动的,另一半只是固定延伸连接,不运动,我们把这部分叫着“不动电缆”;这就提供了一种可能:那一半随行运动电缆只能与其他随行电缆一起捆绑走线;而另一半不动电缆可以选择远离随行电缆单独走线的方法,在电梯井内把视频线紧贴井璧垂直走线,并把这部分电缆穿金属管或走金属槽,以屏蔽干扰对这部分电缆的影响,比较有效;
③      随行运动部分的视频电缆与其他随行电缆捆扎时,设计者应充分了解其他随行电缆的结构和分布情况,捆扎时视频电缆应尽量远离电流大、频率高的电缆,靠近电流小频率低的电缆捆扎;这里,哪怕有1公分的选择可能也要争取,因为干扰影响大小至少与距离平方成反比;
④      摄像机金属外壳,BNC头的外壳,同轴电缆的外导体等视频信号的“地”,和电梯轿厢、导轨等要绝缘,这在安装摄像机时要特别注意;
⑤      摄像机供电应优选集中直流供电方式,其次是选择轿厢照明电,不能用动力电。
⑥      供电、控制等监控用电缆,尽量选用带屏蔽的电缆,防止干扰信号向外泄露;
⑦      从电梯井出口到控制中心的视频电缆,应走金属管或走金属槽,以屏蔽沿途环境干扰对这部分电缆的影响,并注意这部分屏蔽与电梯井内的屏蔽,应做好电气连接;

这个是转的..感觉比较符合实际 你参考下吧