[求助]光纤到桌面问题...

[复制链接]
lostleo 发布于: 2008-6-12 09:23 575 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>客户要做光纤到桌面,约200点,又不想多花钱,有没有物美价廉的国产解决方案?</p><p>fttd没做过,有几个问题不清楚?</p><p>1.如果每个点布4芯,用2芯,2芯备用,备用的可否不熔接?如果不熔接,机柜配线架上事后熔接会不会无法操作?</p><p>2.如果备用芯在机柜端熔接,工作区不接,是否无法检测?</p><p>3.工作区尾纤是熔接吗?那熔接盒那么大的一个放哪里?86盒应该放不下哦</p><p>4.有无源光网络解决方案吗?是不是比以太网经济?</p><p></p><p></p>
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
加速 发表于 2008-6-12 09:48:00
<p>我做过很多这样的工程,有任何技术问题可以找我,帮你解决!!!</p><p>1 如果每个点布4芯,用2芯,2芯备用,机柜配线架上到时候肯定不方便熔接。最好不要这样做,现在熔接价格也便宜。</p><p>2 机柜端熔接好可以做测试,要用OTDR测试。</p><p>3 工作区一般都是做研磨,跟做跳线一样,直接做头子。如果熔接,盒子太小了,不好盘线。</p><p>4 其实现在做光纤到桌面,技术很成熟,价格也很低了,单独线路的成本要比网线还便宜,光纤收发器也很便宜。</p><p>可以加我QQ详谈&nbsp; 44840113 专业的技术和服务</p>