[求助] AL200B出了问题!!急...

[复制链接]
yanghao123 发布于: 2008-5-21 17:52 618 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

求助!!

现在用的AL200B型号的报警主机,采用的是总线试的,用了7个模块,使用的电源是12v,10A的开关电源,距离有200米.原来能正常使用,但是在短了一次电源过后,出现只要一通点,解除布防后,警报还是响个不停,显示屏上显示的撤防成功,我把7个模块都连接上主机都一一正常,发现一个情况,只要主机上不接两条数据线,接通电源的情况下,在撤防过后报警声音能消失.在只接电源的情况下,显示的是7个模块吊线.

 希望高手指点指点,分析一哈原因,怎么解决.

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yanghao123 发表于 2008-5-22 08:52:00
非常感谢!!!我先按你说的方法做一下.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
matop 发表于 2008-5-22 22:22:00

呵呵

我想断电恢复到出厂状态就可以了

我用他的2816也试过

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yanghao123 发表于 2008-5-23 10:08:00

我把模块都连接到主机上来,没发现其他问题,主机一样能使用,但是把模块接到对射上面去,还是报警,我想是不是线路上的原因,或线路被干扰了,我用的线是rrvp4*1的线?对射我也看了,没有坏的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yanghao123 发表于 2008-5-24 12:56:00

主机会报警,模块和主机确定没有问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
MTS110.COM 发表于 2008-5-24 14:52:00

 也不知道需要什么样的解释。。。有时间还是电话里聊可能清楚一些,也更容易解决。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
jyb770714 发表于 2008-5-26 13:39:00

测一下总线在短路和非短路情况下的电阻.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
阿丙 发表于 2008-5-27 09:22:00
以下是引用yanghao123在2008-5-23 10:08:00的发言:

我把模块都连接到主机上来,没发现其他问题,主机一样能使用,但是把模块接到对射上面去,还是报警,我想是不是线路上的原因,或线路被干扰了,我用的线是rrvp4*1的线?对射我也看了,没有坏的

你的信号线是不是有短路?另外一个就是你的模块棕色和白色的线是不是接到对射的常开接口了?你可以先不接对射,把模块上棕色和白色的线并在一起,然后看看主机是不是能布撤防,如果可以,说明从主机到模块的信号线都没有问题,主要问题是出在对射上或者和对射的连接上。

   另外还有一个问题,我看您第一楼上说你用的是12V的电源,传输距离200米,我在想您这个12V电压传输到对射那里还有多少电压?会不会电压不够?我建议你用DC24V电压给模块和对射供电,以上几点供您参考,如果还有问题欢迎来电话,13906690913 邬