以下是引用bzw7676在2008-5-19 20:13:00的发言: 在一个工厂里装的监控十六路,用的是双绞线,220电压和网线同管中走到各个摄像点,然后用12V电源,安装了有五个月了,原来的图像还是正常的,现在干扰很多,把摄像机拿在手中就没有了干扰,一装到支架上就有,做了下对地绝缘就好,但是现在如果16点都做不现实,所以肯请论坛中的高手指点一下? 1.实践是检验真理的唯一标准。你已经通过实验找到了干扰的解决方法——“一装到支架上就有,做了下对地绝缘就好,” 2.但是你后面的话:“现在如果16点都做不现实”。——为什么不现实?人为因素?技术实现难度因素? 这是典型的地电位环路干扰。应该了解: 1)视频传输系统中,摄像机多点接地(大地),就会形成“地电位环路”,“地电位环路”的存在,一般轻的表现为图像干扰,用抗干扰器一般可以“掩盖到一定程度”。 2)“地电位环路”的真正威胁是“重大安全隐患”,当电网发生严重三相不平衡故障时,会瞬间烧毁传输设备、摄像机或主机。 3)07年的设计施工规范明确了不能引入“地环路”。所以无论从理论上,实践上和设计施工规范上,多点接地是错误的系统设计。正确的设计是:主机一点接好大地,前端摄像机,远距离分控点,都必须与大地绝缘。 4)防雷设备,也不应该形成多点接地。