千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教视频干扰问题(第一次遇见过)高手请留言指教...

[复制链接]
xsdxiao 发布于: 2008-5-18 16:19 650 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

现有几个银行网点摄象机,有电源AC200VSONY578摄象机和松下470摄象机。还有一部分DC12V电源的摄象机全部接在UPS上,都接在海康嵌入式的录象机上,每次停电时行里都会启动发电机给UPS充电,此时所有AC220的摄象机都在海康录象机上的图象变成一会黑白一会彩色,录象机还报警提示视频输入不符,但所有DC12的摄象机图象都是好的,我试过把所有录象机和电源上的地线全部短开但还是有不行,请大家给出出高招,还有做视频抗干扰产品的厂家有解决上面问题的请发资料我谢谢!!!!邮箱xsdrxy126.com或QQ29969850

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eie1992 发表于 2008-5-18 21:15:00
应该是UPS选型问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
elechannel 发表于 2008-5-19 19:18:00
ups 选型的问题可能存在,如果选用高频的UPS,这种现象可能存在;如果选用工频的UPS,出现的几率比较小;不过,应该和频率有密切的关系,日系的产品对频率比较敏感的!建议测试频率!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
elechannel 发表于 2008-5-19 19:33:00
同时,补充一下,如果采用普通的开关电源的时候,如果频率达到100K左右的话,就会出现许多麻点;再差的开关电源,更是出现明显的水波纹和麻点;我用的是sony的483;如果现场不能增加其他滤波电路;建议在电路中并入电容和串入电感,不过具体大小,需要配合示波器察看故障期内的电源波形和频率情况!应该问题不是太大!同时,ups尽量选用在线式的,不要选用在线后备式或者普通的后备式UPS;目前,高频UPS充斥市场;但是,万变不离其中,测量电路的频率,标准的工频为最好!也是许多电路稳定工作的基础!  
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
BG7JWE 发表于 2008-5-19 19:35:00
220V强电浪涌。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆