千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教,当电线需要埋地的时候大伙是怎么处理的?...

[复制链接]
wudihui 发布于: 2008-8-16 14:26 1826 次浏览 24 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
外面套的是什么管子,是先放管子后穿线的还是先把线穿在管子里放好然后再铺水泥的啊?防水什么的是怎么处理的呢?请有经验的同行说说谢谢
回复

使用道具 举报

已有24人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
flgod 发表于 2008-8-18 10:36:00
我通常的做法:管子用普通PVC轻型的,除非甲方特别要求要用好的pvc管,镀锌管,边拉线边穿管,一般不做什么防水处理,就是接头都不用胶水,上胶水太费时间了,这些活一般甲方都看不出来,有些关键地方自己注意就行了,有污水的地方胶一下接头,容易压断的地方用好点的pvc管,pe管,或者镀锌管,线一定不要硬拉,到时候保证线路畅通,不影响验收就行,过马路的话当然要浇水泥,不是马路浇水泥干嘛
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tom123tot 发表于 2008-8-18 13:11:00
用子管.子管都是一卷买的300-700米都有
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wudihui 发表于 2008-8-21 23:28:00

感谢楼上两位的答复.二楼的我的意思是说有没有先把管子放好,然后铺水泥,再穿线的呢?考虑到万一以后线不好了要换的话怎么办?还有有没有挖弱电井的呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
皮皮鸟 发表于 2008-8-22 10:43:00
先穿管,然后浇筑水泥!再穿线,没错!施工都是那么来施工的!如果是管子过马路,建议采用钢管或者铁管,抗压!其他的绿化地可以用PVC或者PE管!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
dlapple 发表于 2008-8-22 10:46:00
一般线路施工,都是用波纹管地埋.先放管,然后50米--80米做井,然后埋死或者磨水泥.如果害怕管路被破坏不通,可以在管里放铁丝做为备用引线.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ljosy 发表于 2008-8-22 14:20:00

挖地50公分后放入铁管 套PVC管,然后浇水泥。在道路转折部分一定要做手井(500*500*500mm)。PVC管中穿铁线做引线。

强弱电管间隔200mm

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
云和路的彼端 发表于 2008-8-22 23:03:00

由于是电线线路.所以防水是必须的. 不然一年之后就出问题.百分之百.

为认为正确的做法要线用大的波纹管道.然后穿防水电缆,或者穿白色的那种塑料管道,再传一般线缆也行.遇到路面需要加固的管道,如铁管道.高强度的波纹管道等.

由于考虑到成本因素,一般小型弱电的电源系统,不愿意买大波纹管道.但是在地表以下至少要用白色的塑料管道做防水. 用PVC和KBG穿线只能用防水线缆,如果靠管子防水那是自己骗自己.....几百米管道在底下,有一个地方进水了,就完蛋.并且进到管道里的水不容易挥发.很容易腐蚀线缆...

不过要想降低成本多赚钱....那就不说了......

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
wudihui 发表于 2008-8-22 23:04:00

大伙看一下一个比较典型的项目,12345五个点对应的转折点上都安装对射,,那么按照正规的话是不是123456六个点的位置都要挖掘手井啊?


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
wudihui 发表于 2008-8-22 23:08:00
以下是引用云和路的彼端在2008-8-22 23:03:00的发言:

wudihui 发表于 2008-8-22 23:15:00
可以介绍一下波纹管吗?我以前过马路一般强度高点的是用的尼龙管,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
wudihui 发表于 2008-8-23 12:25:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
cyxlmx 发表于 2008-8-23 23:29:00
用7楼方法就可以了,PVC管要用好点的,所有的束节和弯头要带胶上,如果中间有接头的话,一定要用能防水的自粘胶带
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
小柔 发表于 2008-8-25 09:26:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
fadzw123 发表于 2008-9-2 21:51:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
dlpansg 发表于 2008-9-3 10:14:00
正规做法应该是预埋波纹管.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
yaodanghui 发表于 2008-9-3 11:51:00
我来浇花的。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
kokpro 发表于 2008-9-4 18:16:00
学习。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
ywlalex 发表于 2008-9-4 18:55:00

靠墙的就直接挖沟地埋。 如果要水泥路面的话最好用钢管,然后再浇筑

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
jxboy 发表于 2008-9-4 21:39:00

把帖子顶上去。。。