千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

又是一个菜问题...

[复制链接]
zyq1668 发布于: 2003-6-6 08:31 380 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
总接地铜排是否在大厦底层?怎样把地线引到中间楼层?
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zyq1668 发表于 2003-6-6 08:44:00
各位大虾指教一下吧!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
元-焘 发表于 2003-6-6 09:34:00
一般在每层都会有个接地铜排啊,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
bianrong 发表于 2003-6-6 10:29:00
每层楼都有一个接地点,有的要求高的强电接地、弱电接地、防雷接地是分开的,接之前问清楚,然后用较粗的铜缆引就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zyq1668 发表于 2003-6-6 10:34:00
谢谢二位!是否可以在每层大楼的主钢筋上焊出?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
才才 发表于 2003-6-6 10:37:00
ahahah       接地是接地啊 ``不一样的啊`~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
游魂 发表于 2003-6-6 13:00:00
从大厦的接地级引出的接地干线会分为两根接地母线,一根沿强电井往上到顶楼,做为强电接地,另一根沿弱电井往上,做为整个大厦的弱点接地母线!!!!!每个楼层的设备根据实际情况分别接到这个地排上就行了啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zyq1668 发表于 2003-6-9 13:09:00
谢谢各位!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
0033 发表于 2003-8-13 17:03:00
以下是引用游魂在2003-6-6 13:00:00的发言:
从大厦的接地级引出的接地干线会分为两根接地母线,一根沿强电井往上到顶楼,做为强电接地,另一根沿弱电井往上,做为整个大厦的弱点接地母线!!!!!每个楼层的设备根据实际情况分别接到这个地排上就行了啊

谢谢你,一语破天机
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
esc1969 发表于 2003-8-13 17:08:00
应该在弱电井中有接地的铜板,这个接地铜板应该是弱电的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
千织万缕 发表于 2003-8-13 17:16:00
新建大楼一般都有,但是较早一点的楼连弱电井都没,呵呵!!!但总接地体(针对老楼)一般在低压配电室内可以找到!
一般保护地可以从柱子上的竖筋上取!
回复 支持 反对

使用道具 举报