千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]各位大哥大姐监控画面抖动(急)...

[复制链接]
yczsy8 发布于: 2008-3-25 11:34 882 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
刚做一工程,画面一直抖动,除了大电干扰外,还有偶其他的解释吗?验工不过啊,急
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
djux 发表于 2008-3-25 11:46:00
供电质量和BNC接头,线路是否太长用线太细(无彩)
[此贴子已经被作者于2008-3-25 11:47:19编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yczsy8 发表于 2008-3-26 14:59:00

220供电。镜头前用12V  线路不到200米   布线进发现有320V 电缆

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
BG2ADB 发表于 2008-3-30 15:16:00
我遇到过,是风刮的,换个好点的支架就好了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lwhhyp 发表于 2008-3-30 16:20:00
视频信号不够
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
93621175 发表于 2008-4-8 14:57:00
以下是引用BG2ADB在2008-3-30 15:16:00的发言:
我遇到过,是风刮的,换个好点的支架就好了,

你厉害!!超佩服你!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
liwen2008 发表于 2008-4-9 09:13:00
可能是供电设备问题吧``
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wang0411 发表于 2008-4-9 12:03:00
320V的电压,够高了,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zhouqhb 发表于 2008-4-11 08:46:00
哈哈哈。风刮的。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
白加黑1234 发表于 2008-4-11 09:17:00
220V电源和视频线不能走在一起,一定要分开的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
职业幽灵 发表于 2008-4-11 10:41:00
应该是强电的干扰,如果可以的话,你加个抗干扰器试试看,我们是专业做抗干扰器的,联系方式01082059026.小李.欢迎您的咨询!北京的可以提供免费测试产品.