千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求助,哪位高手帮分析一下这个干扰怎么回事...

[复制链接]
gshuguang 发布于: 2007-7-30 10:53 692 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我在一家软件园做了一个工程, 其中3个点监控点为视频线传输, 有一个视频信号网纹严重, 斜纹,从右上角向左下角滚动,波浪很大;

监控点: 22倍一体化恒速球, 视频线用的国标SYV75-5-1, 电源线用的RVV2*1.0,控制线用的RVV2*1.0, 在机房供电,用的24V. 视频线大约240米左右, 另外一个监控点距离和这个点差不多, 没有网纹,是固定红外摄像机, 两个点走线方式相同,

大家帮我分析一下, 看看有什么设备解决这个问题!

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
子时曰 发表于 2007-7-30 11:03:00

防雷器装没有?

如有取下来试试...

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
buddie 发表于 2007-7-30 11:23:00
看看附件有没有电机之类的装置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wangzhiqiang 发表于 2007-7-30 11:31:00

求助,哪位高手帮分析一下这个干扰怎么回事

解决上面的故障有以下几种方法:1、把控制线和电源线对换,看是否有效果;2、做接地,看是否有效果;3、检查接头的衔接情况,看是否有外露的部分,特别是要检查视频线的屏蔽网与同轴内芯是否有接触;以上3种方法可以单独使用,也可以综合使用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lakis 发表于 2007-7-30 13:05:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
mx296 发表于 2007-7-30 17:59:00

1、线缆有没有经过弱电电缆,有的话用金属管做屏蔽

2、视频线有没有破皮,前端有没有接地?最好在机房统一接地

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
早十月 发表于 2007-7-30 18:11:00

如果楼主 所言属实  不应该会出现干扰的  接地问题不应该是这种纹的 附近有什么强磁环境么

 还是的冒昧问下 施工方面没有问题吧 ?

QQ 272374115 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
马千里大哥 发表于 2007-7-30 18:18:00
这种黑斜纹一般是BNC头接触不良造成的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
hbcn2005 发表于 2007-7-31 14:39:00
GL001、GL001H、GB001接地線獨立隔離功能, BNC公座-BNC母座, 解決地干擾產生斜紋, 解決連波往上滾動干擾問題, 內建TVS(Transient Voltage Suppressors)突波保護 GL001H 接地線獨立隔離功能, BNC公座-BNC母座, 解決地干擾產生斜紋, 解決連波往上滾動干擾問題, 內建TVS(Transient Voltage Suppressors)突波保護, 低訊號插入損失: 20hz-6Mhz. +0/-3dB GB001 接地線獨立隔離功能, BNC公座-BNC母座, 解決地干擾產生斜紋, 解決連波往上滾動干擾問題, 內建TVS(Transient Voltage Suppressors)突波保護
QQ 471897197
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
heml 发表于 2007-7-31 16:13:00
建议楼主反复检查接头是否接触良好。如果接头没问题,可用个单独的检视器(检视器不要与外界任何其它设备和地线相连)看是否有干扰,如果干扰消失,就是地环路干扰。这种情况只要在接收端加一个隔离器即可。如果仍然有干扰,就可能需要加变频式抗干扰器了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
佳和电子 发表于 2008-4-2 03:02:00
你的24AC电源是从机房接的是吧.2*1的电源接220AC到云台再接24AC就好了.从你说的肯定是电源电压不够引起的.你控制的时候量一下你电压.还有问题请与我联系QQ19595843