关于DS7400主机问题请教...

[复制链接]
huajiqingli 发布于: 2008-3-15 17:53 595 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
所有防区都设的紧急事件,如何屏蔽其中的一个防区!
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
qixin2006 发表于 2008-3-15 18:38:00

改变你的防区的属性!

紧急防区属于24小时防区,你是不能屏蔽或旁路的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
huajiqingli 发表于 2008-3-16 01:41:00

变成即时防区再旁路就行了吗!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sunnylrt 发表于 2008-3-19 22:01:00
能呀。编程即时。将2732编程9、0。就可以旁路9个防区
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
博世BOSCH 发表于 2008-3-20 15:32:00
以下是引用qixin2006在2008-3-15 18:38:00的发言:

改变你的防区的属性!

紧急防区属于24小时防区,你是不能屏蔽或旁路的。

同意
回复 支持 反对

使用道具 举报