一个强电的容量转换的问题,请教各位大哥!!

KVA--W--平方线径是怎么转换的?他们有什么关系!

谢谢!!就像我们平时说的,20KW的电至少要多少平方的线才能负荷!

[此贴子已经被作者于2006-8-7 10:04:42编辑过]
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lxy701224 发表于 2008-1-8 10:01:00
20KW就是20KVA,1平方线经大慨通过3-4A电流,20KW为40A电流,选用10平方就可以啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
贝弗利山庄 发表于 2008-1-8 20:43:00
如果20KW是满负荷的话,建议放大到16平方的线,还要考虑线路的长短。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
上海蓝程 发表于 2008-2-24 10:34:00

线径的选择,由负载功率,线缆型号,导线根数,敷设方式等决定

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
luoyejin 发表于 2008-3-5 16:49:00

KVA是 视在功率

KW是 有功功率

一般的转换关系可以用KW=0.8KVA来计算的

KW*1000=根号3的*U(电压)*I(电流)*cos(功率因素)

一般的计算

U=380V

cos=0.8

可以算出电流

查表可以知道导线选用多少平方的