千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[原创]VGA延长器的防雷...

[复制链接]
yunyklink 发布于: 2008-7-18 14:40 882 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

注意一:
电源避雷器并不随机提供,用户根据自己的实际需要自行选购。
       当交流电源线从户外引入,直接接到
VGA延长器电源口时,交流电源口应采用外接防雷接线排的方式来防止延长器遭受雷击。防雷接线排可用线扣和螺钉固定在机柜,工作台和机房的墙壁上。使用时,交流电先进入防雷接线排,经防雷线排后再进入延长器。

注意二:
1.电源避雷器使用时,一定要保证它的PE端子接地。
2.将
VGA延长器交流电源插头插进电源避雷器(防雷接线排)插座后,电源避雷器只有代表运行的绿灯亮,而无红灯告警时,方可认为实现了防雷功能。
3.对于电源避雷器出现的红灯告警,要给予足够的重视和处理,并正确区分出到底是底线没接好还是火、零线接反。具体监测方法如下:红灯亮时,用万能表测量避雷器电源插座处的极性,如果是左零右火(正对插座看),表明电源避雷器的PE端没有就接地;如果不是左零右火,则说明首先是电源避雷器火、零线接反了,需要打开电源避雷器把接线极性改过来,之后如果红灯仍然告警,则说明电源避雷器的PE端确实没有接地。

VGA延长器使用中,若有出户网线进入延长器的情况,请在该信号进入延长器接口前先串接网口避雷器,以避免延长器因累击而损坏。

更多相关参考资料:VGA延长器的新技术

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
AONY 发表于 2008-7-21 02:42:00

认真学习,努力提高.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
stalle5127 发表于 2009-8-5 15:44:00
V[em218][em218][em218][em218][em218]V[em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218][em218]