<p>最近在单位收尾工作中,帮甲方单位再安装2个门禁管理器及调试一卡通门禁系统,门禁管理器加电后,出门按钮都可以正常使用,但是在C3管理软件中,始终检测不到门禁管理器,都显示不在线,就连当初已经调试好的门禁管理器也提示不在线,不知道什么原因,请行家指教下</p>
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hanbingwu 发表于 2008-1-12 17:50:00
忘记说了,门禁用的是485接口
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wangfaheng 发表于 2008-1-16 13:32:00
<p>我是深圳达实的,C3 就是我们研发的软件,你有什么问题可直接打电话到技术部</p><p>075526639961</p><p>达实IC产品事业部</p><p>王法恒</p>