玩光纤的兄弟们请进,问一个光缆接续的问题
玩光纤的兄弟们请进,问一个光缆接续的问题...
[复制链接]
苦涩的沙
发布于: 2008-1-14 14:29
665 次浏览
4 位用户参与讨论
电梯直达
<p>小弟机房在6楼,很多运营商的室外光缆直接扯到六楼机房,那种室外光缆很粗很硬的,每次加线都有网通、电信的人到机房里来弄线、融接,弄得我好不头疼。</p><p>我想了一个办法,光缆进大楼的地方选一个入口处做一个接续点,我从这个接续点到6楼机房预先布上足够的室内光缆,这样所有的运营商的室外光缆我都让他们扯到接续点去,有变更的时候在接续点直接融接就行了,请问这个方案可行吗?</p><p>各位有没有这方面的经验?</p>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有4人评论
wangfeng717
当前离线
积分
2227
沙发
wangfeng717
发表于 2008-1-14 14:44:00
<p>应该可以的,我觉得方案可行</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
苦涩的沙
当前离线
积分
779
板凳
苦涩的沙
发表于 2008-1-14 15:59:00
那在那个入口的接续点是直接弄个盒让光纤对融,还是上光纤配线盒?后者有没有必要呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
ljhandgy
当前离线
积分
592
地板
ljhandgy
发表于 2008-1-15 09:46:00
做个光纤配线盒在那,到机房的室内光缆做头接上,那边留相对应数量的尾纤.
回复
支持
反对
使用道具
举报
qrwei
当前离线
积分
8366
5
#
qrwei
发表于 2008-1-15 12:16:00
按照规范,在中心机房或大楼室外线缆引入的地方都应该设有接入点,以方便室外线缆和室内线缆的割接和管理,通常采用大芯数的光纤交接箱(ODF),但在大多数的应用当中,这部分都被忽略了,可能是没有这种意识,在规划中没有设计进取或过多的考虑成本把这方面省了,所以就造成象楼主描述的那样,但这种问题要整改的话往往很困难,所以,方案设计和规划是很重要的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城