请教共缆一线通的问题,工程使用过的朋友请进...

[复制链接]
zskedi 发布于: 2008-1-2 23:14 762 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有两个工程其中十支枪超过400-800米,请教使用共缆一线通效果和稳定性是否可行,工程使用过的朋友说说自己的心得,有什么注意的问题,谢过了!
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sfyygy 发表于 2008-1-3 11:16:00

首先。每条共缆线路上最多只能容20个枪。考虑到以后扩容和频道间的串扰。所以实际上最多可容16个点。尽量不要超过。

其次。就是线材一定要选国标的。分支分配器也尽量用品牌的。在施工中每个点的接头处线材尽量留点余地。便于以后维护。

再就是。尽量减少分支分配器的用量。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hanmo2004 发表于 2008-1-3 21:48:00
楼上说得很在理。不过建议楼主在施工的过程中,注意一下接头的制作,说白了就是工艺的问题,往往问题都出在接头上。
回复 支持 反对

使用道具 举报