wufeng 发布于: 2008-2-25 08:55 585 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

求助:

有个工程,有200个枪头,四层楼,直径500米左右,请问布线是用视频线,还是双绞线,还是共缆好呢,急急急啊,请各位老大,帮忙给点意见,

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hm1987920 发表于 2008-2-25 12:07:00

要看你的前端与终端的距离远近,来选择线材.

摄像机视频信号传输线缆
常用的视频传输线缆为75Ω系列的细同轴电缆,但是不同线径的同轴电缆对视频信号的衰减程度也是不一样的,线缆越粗、衰减越小。同轴电缆系列的特性参数如表1所示。要求依据表1选择线缆。
电缆的线径越粗则衰减越小,越适合长距离的传播。选择线缆如下:
当摄像机到子监控中心距离≤300米时,可选用SYV-75-3;
当摄像机到子监控中心距离≤500米时,可选用SYV-75-5;
当摄像机到子监控中心距离≤800米时,可选用SYV-75-7或SYV-75-9;
当摄像机到子监控中心距离≤1000米时,可选用SYV-75-12;

[此贴子已经被作者于2008-2-25 12:16:01编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
nb74110 发表于 2008-2-25 13:18:00

把你现场的情况描述的清楚一点,

别人才能帮你分析。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wufeng 发表于 2008-2-25 13:36:00

现场是一个批发市场,总长是500米,宽是400米左右,有四层,主要是看通道,枪的距离有几十米的,有一百,二百米的都有,共有二百多支左右,请教下大家是用双绞线,还是视频线,还是共缆来布线,从布线的成本和难度来商讨一下,谢谢大家

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
laodongsd 发表于 2008-2-25 14:27:00

最稳定的方案就是用视频线,而且简单稳定,距离理论上和实际用区别,有谁说75-3不能传500米阿,不还是那个样 !!!!!!!

成本最少的使用双绞线传输, 一根线能传4个图像 ,从稳定方面说那字要选好设备问题不是很大,

一线通,没用过不好评论!!!!!!!!!