在与业主前期商务工作时,对一般情况应该如何来计算线缆的长度??

例如:
商场-1—1层高4.6m,2—7层高4.2m,:
a(从第七层机房到第七层)0m;
b(从第七层机房到第六层)4.2m;
c(从第七层机房到第五层)8.4m;
d(从第七层机房到第四层)12.6m;
e(从第七层机房到第三层)16.8m;
f(从第七层机房到第二层)21m;
g(从第七层机房到第一层)25.6m;
h(从第七层机房到第六层)30.2m;

a.第七层机房到第七层:无
b.从第七层机房到第六层:需要布14根网线,其中2个网点,6个电话点,6个报警点
c.从第七层机房到第五层:需要布14根网线,其中2个网点,6个电话点,6个报警点
d.从第七层机房到第四层:需要布14根网线,其中2个网点,6个电话点,6个报警点
e.从第七层机房到第三层:需要布14根网线,其中2个网点,6个电话点,6个报警点
f.从第七层机房到第二层:需要布14根网线,其中2个网点,6个电话点,6个报警点
g.从第七层机房到第一层:需要布48根网线,其中2个网点,6个电话点,40个报警点(把除第一层以外各层楼的报警点都集中引到第七层,再从第七层把所有的报警点40根线经竖井引到第一层监控室里)
以上线缆全部用五类线???



回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
非洲咸带鱼 发表于 2002-7-24 18:06:00

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lxsong 发表于 2002-8-3 19:38:00
除了水平距离外再加两个楼高,再加百分之十的冗余
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zshyffs 发表于 2002-8-3 21:55:00
你可以根据这个公式计算:总长={(最短+最长)*0.55+3}*信息点数。加3是考虑冗余。最短+最长是指机房到终端的线长距离。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
liuffj 发表于 2002-8-3 22:01:00

  其中计算过程:
1、        每层平均距离M={(每层的最长距离+每层最短距离)/2}*1.1+10(欲留损耗)
2、        每箱超五类双绞线的可穿根数G=305(每箱双绞线的长度)/M
3、        每层需要的双绞线的数量(箱数)=每层的信息点数/G
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jddy 发表于 2002-8-4 16:27:00

有的说留3米,有的留 10米,我想比较规范的是留6米吧!