请教蒸汽对红外对射ABT-100的干扰...

[复制链接]
yuqix 发布于: 2007-12-21 20:46 545 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请教皮皮鸟打铁的女孩及各位高手蒸汽对红外对射ABT-100的干扰如何解决?在受光器端下面1米处有根蒸汽管道口,可能是泻压力用的,整天次拉次拉的喷着蒸汽,对射的电压我调到4~5V之间,可能是蒸汽的影响,CK236每过一会就报该防区异常,时间不等,是否灵敏度过高,该调到多少?还有无其他办法?请有此经验者不吝赐教!谢谢!
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
刘伟业 发表于 2007-12-23 21:56:00
    这个问题好难说明的.如果,你已将电压调到这样高的地步了,还存在问题的,已不关器材问题.你可能要改位置了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
慈悲 发表于 2007-12-25 09:21:00
蒸汽不就等同于大雾造成的现象么,而且比雾好要严重,当然会误报啊,和甲方说明这个问题,如过对射无法改动的话,让他们讲蒸汽出口接长点升上去