千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

电话交换机(PABX)
收藏本版 (3) |订阅

电话交换机(PABX) 今日: 2023 |主题: 11205|排名: 45 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

避雷子...

[复制链接]
jtxxing 发布于: 2004-10-9 22:21 1028 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
一次偶然发现避雷子在用户拨号时发光,看起来有点可怕,虽然换一个就好了,但我想知道这是为什么??哪位能讲讲这方面的知识吗?
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jtxxing 发表于 2004-10-11 21:59:00

你们都没遇上过呀?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jtxxing 发表于 2004-10-11 21:59:00
怪事呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hewm1234 发表于 2004-10-13 09:52:00
有漏电啊,我碰到过一次
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
canaan 发表于 2004-10-13 13:44:00

有靜電巴

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
mmm124578 发表于 2004-10-13 21:55:00

可能是用的劣质的吧?什么价的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
雷神 发表于 2004-10-14 11:30:00

是不是换了话机还有这样的情况发生那 从基础检查 逐步分析 再作判断 情况有可能是多方面的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
jtxxing 发表于 2004-10-15 15:40:00
避雷子的问题最大,之前在分机上,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
iybb 发表于 2007-12-27 10:38:00

正常避雷子,会在大约230V左右,会被击穿,当然这是有一个范围的.比如质量好的,这个范围的变化就小,有可能控制在200~240V左右.但如果质量差的,或是某个已经损坏的,那么这个范围就有可能变大,比如160V左右就已经被击穿了.此时,就需要更换好的避雷子了.为什么拔号的时候,会有发光现像呢?是因为,PSTN电话系统,在待机的时候,电压大约在48V左右,而拔号是,需要附加一个大约110V左右的振铃电压,两者相加,也就是说,当电话在拔号的时候,线路总电压大约在160V左右.如果遇着串在线路中的已经损坏或是质量不好,击穿电压低于这个值,那么避雷子当中的气体就会被击穿,当然就会有火花现象了.所以换一个好的就没有事了.至于说怕,没有什么可怕的.因为避雷子在正常防雷的时候,也是这样的.