wysun1818 发布于: 2008-4-5 04:07 1011 次浏览 16 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
各位路过的工程好!
  我刚接一个监控工程,在电源方面想选择开关稳压电源,但是本人不清楚的是如何选购,选购一个开关稳压电源与哪些因素有关系,比如是不是与摄象机和机房的距离,摄象机的工作电压和电流等因素有关系?
打个比方:有23台摄象机,12V的有19台,24V的有4台,另外红外灯12V有4台,试问该开关稳压电源如何选购?谢谢!
回复

使用道具 举报

已有16人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wysun1818 发表于 2008-4-5 04:39:00
另外在问一下路过的工程师,摄象机最远传输距离是330米用的SYV75-5的视频线,电源线用的是RVV2*1.0,是否能满足要求? 谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hainiao 发表于 2008-4-7 14:37:00
为什么不集成供电?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
szspd 发表于 2008-4-7 14:56:00

呵呵,开关电源选型我或许帮不到您,可防雷器的选型找我准没错!

szspd@126.com    QQ:399851919

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
极品青蛙 发表于 2008-4-7 16:36:00
主要算他们的功率,保证电源在轻载状态,另现在市面上的开关电源质量好坏不一,用之前如有条件最好用示波器看一下它的工作波!有时电压标准,但不在标准弦波工作,会导致摄象机出现一些古怪的故障!
[此贴子已经被作者于2008-4-7 16:37:09编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wysun1818 发表于 2008-4-10 20:42:00

谢谢回帖的工程师!望路过的工程师留步谈谈!谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
linuxbag 发表于 2008-4-12 00:09:00
220穿管敷设,接入每个摄象机附近,变压成12V进入摄象机。安全,稳妥。注意在室外做好接头防水,最好用焊接。可以减少以后故障查修。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
shigaopo 发表于 2008-4-12 09:18:00

把所有的12V的统一供电,24V另外供电。就可以了。

不过12V的供电要考虑下功率问题。12V选用三个10A开关电源就可以了,至于24V的要是交流,用个变压器就可以了。

至于你说的线我看了,都没有问题的!!

不过,好象也处在临界点位置
[此贴子已经被作者于2008-4-12 9:20:00编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
wysun1818 发表于 2008-4-14 15:41:00

非常感谢回帖的工程师!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
gbright007 发表于 2008-4-15 13:25:00
最好红外灯和12V摄像机分开供电。其余问题不大,同意楼上观点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
gbright007 发表于 2008-4-15 13:51:00
最好红外灯和12V摄像机分开供电。其余问题不大,同意楼上观点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
wysun1818 发表于 2008-4-19 14:57:00

再次谢谢回帖的各位工程师!

 其中有一个回帖的工程师说可以直接采用220V供电,到摄像机后在改用12V供电。我采用的视频线是120P内部加有铝箔,电源线不带屏蔽,试问能否将“视频线”和“电源线”同管敷设?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
桃园一片 发表于 2008-4-19 22:24:00

这是一个没有人敢打保票的做法,成功的可能低于50%,我的意见不要这样做。做好将电源另做屏蔽。或者与视频线并行过程中保持一定距离。如果可能保持线-线距离大于15cm.因为这种干扰是与线-线之间的距离的平方成反比的。通俗一点,距离增加一倍,干扰小4倍。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
page646 发表于 2008-4-20 15:36:00
 电源线不带屏蔽很容易造成干扰.建议集中供电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
wysun1818 发表于 2008-4-20 19:07:00

谢谢回帖的各位工程师!并感谢你们提供好的建议!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
wysun1818 发表于 2008-4-20 20:10:00

谢谢回帖的各位工程师!并感谢你们提供好的建议!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
vitus 发表于 2008-4-21 10:44:00

摄像机供电其实是个简单问题。需要注意的是:1、技术性;2、经济型。

如果摄像机很分散,比如说,最近点和最远点差距达到500米以上,就要考虑用分散供电方式。分散供电主要考虑变流器的安装问题和设备稳定性问题。由于你提到点位不是很多,电源线设计到末端压降不大于20V就行。

如果摄像机很集中,比如在一个大楼内,可以考虑用集中供电方式,除了集中供电的开关电源容量外,还要考虑线路的压降。我认为在配备开关电源时采用可调电压的,12~15V可调就行。注意线路压降最好不要超过3V。