问题:工程采用的是博世DS7400的主机,用DS7436双回路总线驱动器走总线。其中一个回路的电压为4V,一个回路为10V。电压为4V的回路上,防区全部不能正常工作。 解答:DS7436的正常工作电压为8V-12V,公司技术部实际测试所取得的最小电压为7.9V。该工程中,一回路的电压为4V,远远低于正常工作电压,判定该回路故障。造成原因可能是1.回路中接线短路2.DS7436主板故障。解决方式:先检测电路,看是否有线路接错,如果线路没有问题,又没有人为因素导致主板烧坏,可以将设备邮寄到博世维修部,进行相关的退换操作。 |