千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教一个烦心的问题...

[复制链接]
ok1700 发布于: 2007-9-15 18:19 1370 次浏览 20 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有一个视频监控点在地下汽车库 情况是这样的 线路先接到视频分配器上 再分别接到矩阵和监控主机上 过一段时间在监控主机上就变成了无视频信号 每次解决的办法都不是完全一样 有换过矩阵上的bnc头好了 有换监控主机上的bnc头好了 有换电源好了(ac12 本地接电) 有换摄像机好了 大部分情况下是什么都没有换 只是去把电源重新插拔下好了 市电较高 基本上能换的都换了 困扰了很久 没有接地 摄像机和电源安装位置离消防管道和空调管道都很近 想请教一下可能会是什么原因呢
[此贴子已经被作者于2007-9-17 23:15:19编辑过]
回复

使用道具 举报

已有20人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ok1700 发表于 2007-9-17 23:16:00
BG7JWE能帮忙回答下吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
赢在执行 发表于 2007-9-18 08:40:00

是不是前端摄像机的电阻不够或者后端的电阻不够呀,再就是你电流的负载问题,距离过远,摄像机数量过多也会出现电流负载过小,而没有视频信号的。

.........................................欢迎来交流技术!

QQ 254808044  电话13811363411

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
周日电子 发表于 2007-9-18 10:38:00
3楼说的很有可能
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
十月飘雪 发表于 2007-9-18 11:11:00
监控主机的问题。我遇到此类问题。我的监控主机是键入式的。原因是DVR受到其他的DVR干扰。解决方法作好DVR的接地和DVR彼此要有1U间距。或者换个DVR的通道。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hljjxyhbo 发表于 2007-9-18 11:54:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hekaiming 发表于 2007-9-18 15:07:00
好好学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
mucic1983 发表于 2007-9-18 16:39:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
liu668899 发表于 2007-9-18 18:31:00

好好学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
zouchaogang 发表于 2007-9-18 19:18:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
BG7JWE 发表于 2007-10-1 05:06:00

非常抱歉!因为楼主在发帖的时间刚好就是我在东莞新店处理事务的时间,比较忙,所以没有时间上网,本人对此而不好意思!

关于楼主的故障问题本人也试过几次,开始时都是按照楼主的办法,换电源,BNC.到最后总结了一些经验,请大家看看.

1,接好摄像机后图像正常,但事后回无规律的发生完全没有信号故障,请检查您的BNC头是否标准,现在电子市场买的BNC头各式各样都有,从几毛到几块的都有,怎么去挑选好而又实惠的BNC头呢?一般质量较查的BNC头外表没有问题(接地部分).但中间的插芯是达不到标准芯径的,也就是小了.导致插到接头后时间一长就会产生接触不良的现象,此时只要更换BNC头就可以完全解决问题了.选购好的BNC头不一定要贵,但一定要看BNC头的整体做工,是否平滑无毛刺.第二要看中间胶边(红色那个圈)是否颜色鲜艳不老色,如果是老色的话(就是色泽暗淡)一般都是再生料,不好.第三,就是最重要的,看中间的芯,一般中间的芯光滑,直观上比较大的,应该是合符标准的.

2,接好摄像机后图像正常,但事后回无规律的发生黑屏故障的,请先更换一个标准的12V电源,然后把摄像机换下返厂维修.一般是因为之前使用的电源电压在晚上过高,导致摄像机内部一个稳压三极管烧毁.而一开始没有烧毁是因为此稳压管在长期过热情况下负载电压过高才会导致烧毁的.但烧毁后摄像机板就会自动保护某个成像IC芯片,出现了只有信号输出而没有图像输出的故障.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
行动再行动 发表于 2007-10-1 11:51:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
hebing714 发表于 2007-10-29 13:29:00

路过,,,学习!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
云和路的彼端 发表于 2007-10-29 20:48:00

对楼主检测思路不是很清晰只能做大致判断``首先要确定是问题出在什么地方.在不断电的情况下.信号从摄象机过来到了分配器`一路分到硬盘录象机`一路分到矩阵.那么当你看到硬盘录象机信号没了的时候`矩阵上的到电视墙那里信号还有没有`如果有`那么检查是分配器,硬盘录象机或者接头等问题.或者`你直接把进机房的视频线连到电视机上看下有信号没.如果没有`问题就出在摄象机到机房这一段.那么看看视频线路是不是中间有接头或者破损.如果视频线中间有接头接触不好或者受潮等也会出现运行一会视频图象扭曲或者没有了的情况.确定视频线没问题了`找电源问题和摄象机问题.以上检测顺序可以根据现场方便情况更改.但是一定要一项一项确定.明确问题出来哪一段.

由于楼主更换过电源, 更换过摄象机,问题依然没有解决.估计问题就出在线路上,确定线路上没问题了再找市电的原因`毕竟大多故障都是简单的问题被忽略而引起的.

[此贴子已经被作者于2007-10-29 20:53:10编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
arlanger 发表于 2007-10-30 00:17:00

ding

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
柠檬冰蓝 发表于 2007-10-30 09:47:00
顶11楼的说法
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
qixin2006 发表于 2007-10-30 16:45:00
首先做足接地工作和功夫,静电荷积累是造成你所描述的主要原因之一!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
minja 发表于 2007-10-30 16:46:00
估计是分配器上的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
标点 发表于 2007-10-31 09:40:00
对,干吗不换视频分配器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
gj73102 发表于 2007-11-2 09:42:00
静电
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城