<p>哪位兄弟在热交换系统的铜管上安装过楼控的传感器,铜管上如何进行开孔、焊接传感器的套管,铜管上焊接是否一定要用铜套管?请各位指教!</p>
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lan960 发表于 2007-10-10 11:16:00
爱莫能助
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
biggio 发表于 2007-10-16 11:04:00
<p>这个一般由下面的施工队完成,我只说出我的要求!</p><p>爱莫能助<br/></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ydmyxm126 发表于 2007-10-23 20:48:00
没做过,建议由空调专业来做
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
duke5d 发表于 2007-10-25 00:15:00
<p>你可以打电话咨询柏斯顿的工程师,他们会解答你的问题. <br/>铜套管用在热水上 不锈钢套管多用在腐蚀性液体上 <br/><br/>文章可以参考<br/><a href="http://www.worldgreens.com/qycp/md/wfmr2.htm">http://www.worldgreens.com/qycp/md/wfmr2.htm</a>&nbsp;</p><p>需电话咨询则请查阅 www.bas.com.cn</p>
[此贴子已经被作者于2007-10-25 0:22:14编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
LittleHo 发表于 2007-10-29 16:48:00
<p>你可以请暖通专业来做,出点钱,因为这个涉及的问题比较多,如果是由弱电单位自己施焊,万一以后铜管出了问题,是谁的责任,到时候会说不清楚的,除非有书面协调书,由各个相关方签字确认后,可以自己进行施工,不过施工过程中最好由暖通专业的现场作下指导</p>