3、工作原理 本低电阻模块内置有金属极芯,将其与被保护对象的地线相连接,使入地电流迅速泄放到大地。该接地模块之所以能获得低接地电阻,其机理:比较金属材料成倍地增大接地体和土壤层之间的接触面积,从而增大了接地体本身的散流面积;减少了按地体和土壤之间的接触电阻;本身具有很强的吸湿性和保湿性,充分发挥了接地体中电解物质的导电作用。 4、技术指标 型号 外形尺寸 质量(kg) 室温下电阻率 工频接地电阻 备注(估算式) JSTⅠ-1 φ100×500 6 ≤5.0 12 Rj≈0.30ρ JSTⅡ-1 500×400×60 20 ≤3.5 6 Rj≈0.16ρ 注: Rj—单模块的接地电阻 ρ—埋置地层的土壤电阻率 并联后的总接地电阻: Rnj=RJ/nλ n—接地模块个数 λ—模块利用系数,采用0.55—0.85
现场施工方案: 应开挖为1.2*1.2m的方形土坑,其深度应在1.4米以下(视各地区土壤情况不同,但必须挖至本土方可)。视所用模块数量的多少,后用不小于40*4的镀锌扁钢将其进行焊接处理,其焊接长度应不少于15cm,不允许虚焊、漏焊。然后用沥青漆对其进行防腐处理。作为引下线的镀锌扁钢应深埋于地下60cm,以避免遭到破坏。 回填土时不允许用建筑垃圾替代,最好用粘土。回填时应层层夯实,以确保接地长久使用的效果。 |