ds7400主机不连接电脑,总线上的模块都找的到,但是一接到电脑上,所有的模块都找不到了,都故障了,一拔掉又马上好了.这是什么原因造成的,请高手指教一下.报警主机是全新的.

email:nyh@sh-hanrui.com

回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yigao 发表于 2007-8-23 21:50:00
接线怎么接的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
niyinghao 发表于 2007-8-24 09:26:00

232串口

2和3

3和2

5和5

总线就一条

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
MTS110.COM 发表于 2007-8-24 18:45:00

所有模块找不到,是键盘上显示还是电脑中心软件上显示找不到?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yigao 发表于 2007-8-24 20:26:00

这条连接线就不对,不能像通常的232那样接!另外,这根线通过4010接到电脑上吗?接线线序如下:

2——3

3——2

4——6

5——5

6——4

7——8

8——7

你应该有说明书,看看说明书上是不是这样写的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
niyinghao 发表于 2007-8-27 09:33:00

是键盘上显示

就接三条线也可以的

我咨询过博世的工程师,他说是接地的问题

我把地去掉以后,不是所有的都找不到,但是还是有点不稳定,会有几个防区时好时坏

头疼啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yigao 发表于 2007-8-27 21:05:00
头疼为什么不按正规接法接上试试呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
niyinghao 发表于 2007-8-28 14:07:00

正规接法接过的,也是那样的

接地故障应该怎么解决啊

大哥啊,你有没有碰到过啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
缥缈 发表于 2007-9-12 10:36:00
问题解决了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
xiedoc 发表于 2007-9-12 16:36:00
关注中,没碰到过,楼主解决了希望能和大家分享一下。谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
ningxia6891 发表于 2007-9-13 10:48:00

连接电脑不是有个7412模块吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
淡蓝的忧郁 发表于 2007-9-13 10:50:00

我是博世华南区一级代理,如果你是在深圳,我可以带上博世厂家的技术员给你去看下,你可以联系我:13662205900,QQ:1679545,杨先生