zhouyuefeng 发布于: 2007-6-14 09:01 1250 次浏览 18 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

各位高手大家好:

        最近遇到一个很头疼的问题,由于近段时间雷阵雨天气较多,本人做的一个工程出现解码器被雷击的情况,枪机也被雷打坏了,同时伴随着镜头出现严重干扰。能不能帮我分析一下原因,不胜感激。

       工程详情:本工程共有五个监控点,全都是有云台控制,电源采用集中供电方式,枪机电 源是从是解码器供出,其中五个监控点有四个是立杆,一个侧墙型安装,四个立杆中有两上只做了简易防雷,电源线采用3X2.5平方线缆,控制线采用超五类网线串联解决。

       最近情况:未打雷之前是图像及控制都是可以的,打雷之后,有三个解码器被雷打坏,无图像,有两个虽有图像,但最远的(300米左右)的出现严重干扰,把枪机拿到控制室测试,没有干扰。后怀疑是解码器有问题,将解码器换成12V(1000MA)变压器,问题依然存在;把电压测量后为206V,会不会是电压过低造成的。

为什么会出现被雷击的情况呢,如何才能避免。干扰为什么会在打雷之后才出现呢。急急急。

回复

使用道具 举报

已有18人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
liangye 发表于 2007-6-14 09:24:00

接地

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
houser 发表于 2007-6-14 09:35:00

室外容易招雷击很正常

可以加装防雷器

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
spzhao 发表于 2007-6-14 09:45:00
加装避雷器,有专用的视频,信号,电源防雷
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
广州铭视 发表于 2007-6-14 10:58:00

加装避雷设备 

      QQ 745734467

 

 广州铭视数码科技有限公司

 专业生产视频采集卡 嵌入式DVR的厂家

 康晓慧  020-31458028 

       13642756861

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
chunsecai 发表于 2007-6-14 11:25:00
  夏天雨季到了,做这些工程可要做足防雷才行的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zhouyuefeng 发表于 2007-6-14 14:48:00

能不能给个型号,发个图片看看,是每一个都需要安装吗,费用是多少?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
nb74110 发表于 2007-6-14 15:38:00

有单独的, 也有三合一的  视 控 电

价格,不好在上面发

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
ipeye 发表于 2007-6-14 15:40:00
加装避雷设备 
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
wuweiwei 发表于 2007-6-20 17:26:00
在机房做个接地好了吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
win0715 发表于 2007-6-21 11:07:00
接地,然后220V后要加一个稳压器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
小Q 发表于 2007-7-13 08:26:00
学习中..........
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
简单女孩 发表于 2007-8-1 16:20:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
zhouyuefeng 发表于 2007-9-1 09:58:00

不可能,因为我的视频线都是在PVC管里放着,我检查过线路,没有问题的,现在后面三个都有干扰了,哎,烦死了,准备换线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
傲雪残冰 发表于 2007-9-1 10:42:00
先不用急着换线,能不能把干扰的图片发上来,大家好帮你看一下,分析分析到底是哪的问题啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
傲雪残冰 发表于 2007-9-1 10:44:00
先不用急着换线,能不能把干扰的图片发上来,大家好帮你看一下,分析分析到底是哪的问题啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
ulmyhame 发表于 2007-9-1 11:50:00
加装防雷设备
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
limingpeng 发表于 2007-9-1 16:12:00

尝试着换一下电源大点的2A的,再不行加上抗干扰的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
BG7JWE 发表于 2007-9-1 19:01:00
首先,市电电压属于低,正常来说,如果LZ是用变压器式电源的话,206V对于这种电源来说是达不到12V标准的.请在低电压范围内选用可靠的开关式电源.第二,请检查损坏的解码器,目测看那个地方有烧毁及IC爆裂情况,如果没有的话,那应该是一般的感应雷,不是很强,如果爆裂的话,感应雷的强度比较大.必须做套好的防雷设施.一般的话可以选用市面销售的三合一防雷器.另四支立杆必须有常规避雷设施.由于楼主没给出信号传输线的资料,所以不能推测故障原因及排除办法.
回复 支持 反对