我们给一个工厂做了个视频监控系统,前阵子打雷把电源打坏了,我们给他们换了个电源,监控主机平时好好的,一到打雷就自己关掉了,各位有没有遇到过这种情况,共同探讨下。谢谢!
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
huyong3002 发表于 2007-8-23 10:07:00
有没有做防雷保护设置呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ghg198666 发表于 2007-8-23 10:18:00

没有做

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
心宿 发表于 2007-8-23 10:20:00
应该是防雷措施不好,漏电吧,或者是电源不好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
huyong3002 发表于 2007-8-23 10:29:00

一到打雷就自己关掉了

应该是感应雷引起的,做防雷设施还是有必要的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sunvid 发表于 2007-8-23 14:19:00
这叫惊弓之鸟.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
xinjian2008 发表于 2007-8-23 14:25:00

好东西呀,天气控制系统

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
子时曰 发表于 2007-8-23 17:42:00
以下是引用xinjian2008在2007-8-23 14:25:00的发言:

好东西呀,天气控制系统

4楼讲的有道理....

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
z.x 发表于 2007-8-24 10:40:00
建议甲方对监控室及电源做防雷,220V电源有问题。雷击很少烧电源的,因为强电的防雷大多数做的都不错。如果是你监控系统的问题,电源不会有问题。坏的应该是前端的解码器、球、摄像机等,后端的板卡。不要消耗精力在监控系统的防雷上,浪费精力和资金。