[求助]电池容量计算...

[复制链接]
chinesecat 发布于: 2007-1-11 11:19 2791 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

有个项目,设备总耗电约5000W,规范要求需要24小时备电,想使用山特或APC的产品,请那位高手帮忙计算一下,需要什么规格的UPS,多少组电池柜,多少个电池。最好说明计算方法,我也学习一下,谢谢。

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jackyzhou 发表于 2007-1-11 22:17:00

可以和我联系,UPS专业供应商,MP:013004301833

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tingtb 发表于 2007-1-14 17:08:00
既然是学习的地方,为什么大家不能给予明确的答复呢,除了和你联系还有什么呢??!!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
fengwb205 发表于 2007-1-16 15:18:00

不间断电源方案如下:

APC

主机 APC SURT7500XLI   一台,3组电池 每组电池 为32节100AH电池 电池柜3组A32节柜

供电时间按5000W 算,大概为23小时左右

SANTAK

主机 SANTAK C10KS 一台  5组电池 每组电池 为20节100AH电池 电池柜5组20节柜

供电时间按5000W 算,大概为24小时左右

[此贴子已经被作者于2007-1-16 15:18:41编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wlkyk 发表于 2007-1-17 14:17:00

APC

主机 APC SURT7500XLI   一台,3组电池 每组电池 为32节100AH电池 电池柜3组A32节柜

供电时间按5000W 算,大概为23小时左右   

应该是4组蓄电池合理一些而不是3组,少配一组差多了,不会是打错了吧?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ttttttzzzxxx 发表于 2008-6-11 16:55:00
计算方法呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wangfeng717 发表于 2008-6-28 15:11:00

学习了

:-)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
ace00312 发表于 2008-7-3 12:08:00

个人觉得,UPS合理的配置后备时间应该在8小时左右。如果要24小时的话 电池的数量过多 UPS的充电电流不够 电池长期处在电池充不满电的情况,会影响电池的使用寿命。如果必须配 我觉的应该配大容量的电池200AH和加大UPS主机的容量。最佳的方案应该是发电机+ATS+UPS。

以上是个人的观点,欢迎大家讨论!也欢迎大家来电话讨论,13840113646 刘

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
主力 发表于 2008-7-6 18:23:00

最佳的方案应该是发电机+ATS+UPS

言之有理,很多客户牛B哄哄要到24小时后备时间,配,给你。

结果时间久远,电池长期亏电,还是害了自己,累死累活的换电池,劳民伤财!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
yinggw 发表于 2008-7-8 13:16:00

容量=(ups容量*功率因数/ups直流电压*逆变效率)*后备时间

C=(5000*0.7/384*0.92)*24h=238AH

3组100AH 并联   32节一组

回复 支持 反对

使用道具 举报