视频传输问题...

[复制链接]
yuanzz2006 发布于: 2007-8-14 14:17 528 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请问各位大虾,视频传输从设备前端到硬盘录像机的距离最大应是多少呢?谢谢啦!!!!!

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
LOULD 发表于 2007-8-14 14:29:00

看你传输距离来选择传输方式,300-400米以内,可以直接拉线,超过了可以用光缆+光端机的传输方式。这种传输质量最好,价格也不是太贵。要是不懂光缆传输的话可以联系我,我们帮你出方案。QQ784850731   电话:021-50450745-601 联系人:刘先生

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
艾普光端机 发表于 2007-8-14 14:31:00
同意楼上的说法,距离关键看传输方式,光端机可以传100KM都没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jinbin2023 发表于 2007-8-14 14:34:00
只要你保证进入录象机视频信号的质量 ,多少米都不是问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
赢在执行 发表于 2007-8-14 14:58:00

看你用什么传输方式了,有视频传输,共缆传输,光纤传输,还有网络传输等各种传输方式传输距离不等,我是做共缆传输的,适用传输距离在300米到3公里范围内,适合中远距离传输。

有需要进一步交流请联系我

....................................................

北京中天技源电子科技公司  --李亮 13811363411  68865570-223  QQ 254808044 网址 www.gonglan.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zsta 发表于 2007-8-16 13:39:00
试试双绞线啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
奋斗者 发表于 2007-8-17 15:00:00
400米-2000米的采用共缆传输,如果超过这个采用电缆+光缆光电结合传输方式