千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

有报警系统问题请教?急!急!!急!!!...

[复制链接]
sunnyjin 发布于: 2007-8-2 15:52 709 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我们已经做好的一个项目,报警主机一直出问题(不能稳定工作).

系统架构简述:1、前端采用室外被动红外探测器(optex)

                      2、报警主机采用AD2000

                      3、单防区模块在前端于探测器连接

                      4、共有26个探测器分别通过26对光端机经光纤(单模)传输到控制室

                      5、AD2000是总线制报警主机,而我们这种系统相当于有26根总线接到报警主机上

                      6、在使用过程中会发现报警主机工作不稳定,键盘会显示所有防区模块离线。而前端探测器和单防区模块经检查都没有问题。

                       7、后把26根总线分成2组(每组13根)分别接到2个BUS口,但是用了不到一个月也出现同样的问题。最郁闷的是我们把26根总线分开后,一根一根接到总线口反而到好,可以正常使用了。

综合以上情况不知道各位是否有什么方法可以彻底解决这个问题。

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
西风少年 发表于 2007-8-2 16:52:00
可能是干扰的问题,那就把26路总线分开不就可以吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wuweiwei 发表于 2007-8-3 09:43:00

是不是有强电干扰啊,我也遇见过这种问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sunnyjin 发表于 2007-8-3 13:42:00

应该不是干扰的问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆