高架地板下安装等电位铜网的规格...

[复制链接]
eysn 发布于: 2007-8-8 10:24 2377 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

紧急求助!

小弟在做一个机房,业主需要在高架地板下安装等电位铜网。

请问

铜帛的规格是多少,机房是下吹风,铜帛是否需要和环氧地面固定,固定是用什么方式!

急急急!

请高人帮忙!万分感谢!

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
游魂 发表于 2007-8-9 20:34:00
一般是用25*4的紫铜带,用绝缘子与地面固定!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
大胡子88 发表于 2007-8-14 12:56:00

有钱做网,没钱做一圈,俺常用30*3的,铜又涨了,要6万7了.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tigeryan 发表于 2007-8-14 14:48:00
30*3 40*4 都是常用的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
sbruan0221 发表于 2007-8-15 09:14:00

可用0.5mmx50mm的铜箔铺网,

美国标准做法600mmx600mm网,

国内做发与楼上两位相同,

近几年国内电信机房和广电中心开始用美标